Расчёт тепловыделений ИБП N-Power Серия Safe-Power Evo 20 кВт
Если я правильно понял тепловыделения расчитывавются из учёта КПД. КПД Данного аппарата 0,95. Таким образом 20кВт-(20кВт*0,95) получаем 1 кВт тепловыделений от данного аппарата. Я прав?
ionov2©mail.ru
			
									
									
						Расчёт тепловыделений ИБП N-Power Серия Safe-Power Evo 20 кВ
Расчёт тепловыделений ИБП N-Power Серия Safe-Power Evo 20 кВ
Расчёт тепловыделений ИБП N-Power Серия Safe-Power Evo 20 кВт
Если я правильно понял тепловыделения расчитывавются из учёта КПД. КПД Данного аппарата 0,95. Таким образом 20кВт-(20кВт*0,95) получаем 1 кВт тепловыделений от данного аппарата. Я прав?
ionov2©mail.ru
			
									
									
						Если я правильно понял тепловыделения расчитывавются из учёта КПД. КПД Данного аппарата 0,95. Таким образом 20кВт-(20кВт*0,95) получаем 1 кВт тепловыделений от данного аппарата. Я прав?
ionov2©mail.ru
- Сообщения: 329
 - Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
 - Откуда: МОСКВА
 - Контактная информация:
 
Re: Расчёт тепловыделений ИБП N-Power Серия Safe-Power Evo 2
Safe-Power Evo 20 кВА/16кВт:
Тепловыделение не рассчитывают. Оно указано в инструкции.
Safe-Power Evo 20 кВА/16кВт 6п.п. макс рассеиваемая мощность (=макс тепловыделение) =1,8кВт
Safe-Power Evo 20 кВА/16кВт 12п.п. макс рассеиваемая мощность (=макс тепловыделение) =2,0кВт
(как вы предлагаете, КПД рассчитать нельзя т.к. КПД зависит от нагрузки, также нужно учитывать мощность зар. устр. и др. )
так же переслано+инструкция на ionov2@mail.ru
			
									
									
						Тепловыделение не рассчитывают. Оно указано в инструкции.
Safe-Power Evo 20 кВА/16кВт 6п.п. макс рассеиваемая мощность (=макс тепловыделение) =1,8кВт
Safe-Power Evo 20 кВА/16кВт 12п.п. макс рассеиваемая мощность (=макс тепловыделение) =2,0кВт
(как вы предлагаете, КПД рассчитать нельзя т.к. КПД зависит от нагрузки, также нужно учитывать мощность зар. устр. и др. )
так же переслано+инструкция на ionov2@mail.ru
- Сообщения: 329
 - Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
 - Откуда: МОСКВА
 - Контактная информация:
 
Re: Расчёт тепловыделений ИБП N-Power Серия Safe-Power Evo 2
Safe-Power Evo 20 кВА/16кВт:
Тепловыделение не рассчитывают. Оно указано в инструкции.
Safe-Power Evo 20 кВА/16кВт 6п.п. макс рассеиваемая мощность (=макс тепловыделение) =1,8кВт
Safe-Power Evo 20 кВА/16кВт 12п.п. макс рассеиваемая мощность (=макс тепловыделение) =2,0кВт
(как вы предлагаете, КПД рассчитать нельзя т.к. КПД зависит от нагрузки, также нужно учитывать мощность зар. устр. и др. )
так же переслано+инструкция на ionov2@mail.ru
---------------------------
Расчёт тепловыделений ИБП N-Power Серия Safe-Power Evo 20 кВт
Если я правильно понял тепловыделения расчитывавются из учёта КПД. КПД Данного аппарата 0,95. Таким образом 20кВт-(20кВт*0,95) получаем 1 кВт тепловыделений от данного аппарата. Я прав?
			
									
			Тепловыделение не рассчитывают. Оно указано в инструкции.
Safe-Power Evo 20 кВА/16кВт 6п.п. макс рассеиваемая мощность (=макс тепловыделение) =1,8кВт
Safe-Power Evo 20 кВА/16кВт 12п.п. макс рассеиваемая мощность (=макс тепловыделение) =2,0кВт
(как вы предлагаете, КПД рассчитать нельзя т.к. КПД зависит от нагрузки, также нужно учитывать мощность зар. устр. и др. )
так же переслано+инструкция на ionov2@mail.ru
---------------------------
Расчёт тепловыделений ИБП N-Power Серия Safe-Power Evo 20 кВт
Если я правильно понял тепловыделения расчитывавются из учёта КПД. КПД Данного аппарата 0,95. Таким образом 20кВт-(20кВт*0,95) получаем 1 кВт тепловыделений от данного аппарата. Я прав?
Тема поднималась пользователем Anonymous 15 фев 2011, 18:21.