пришёл на ремонт Master Vision 1000. при включении в сеть:
на дисплее "system test/please wait"
через пару сек WELCOME TO USE THE UPS мигаем зелёным индикатором
НА ВЫХОДЕ НИ ЧЕГО, ЗАРЯД ИДЁТ. НА КНОПКИ НЕ РЕАГИРУЕТ......
при холодном старте ситуация:
на дисплее "system test/please wait"
через пару сек WELCOME TO USE THE UPS мигаем зелёным индикатором.
НА ВЫХОДЕ НИ ЧЕГО, ЗАРЯД ИДЁТ. НА КНОПКИ НЕ РЕАГИРУЕТ. через 5-6сек вырубаемся.
флешш??? не дадим прошивочку, плиз ) или советом поделитесь
caspertemp©gmail.com
пришёл на ремонт Master Vision 1000. при включении в сеть:
- Сообщения: 329
- Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
- Откуда: МОСКВА
- Контактная информация:
Re: пришёл на ремонт Master Vision 1000. при включении в сет
Для MV1 прошивки нет. Если неисправен ЦП – заменяется ЦП или управляющая плата.
Заказ ЦП, плат и др. запчастей -> серв. центр – (495)956-1919.
PS
- Все силовые транзисторы+диоды надо проверять. С ЦП проблемы редкие.
- При включении в сеть мигает зелёным – это правильно. Теперь включить инвертор - среднюю и правую кнопки нажать одновременно в течение 5 сек. Если инвертор не запускается, значит он неисправен.
Так же ответ переслан на email 10.03.09
Заказ ЦП, плат и др. запчастей -> серв. центр – (495)956-1919.
PS
- Все силовые транзисторы+диоды надо проверять. С ЦП проблемы редкие.
- При включении в сеть мигает зелёным – это правильно. Теперь включить инвертор - среднюю и правую кнопки нажать одновременно в течение 5 сек. Если инвертор не запускается, значит он неисправен.
Так же ответ переслан на email 10.03.09
Тема поднималась пользователем Anonymous 02 апр 2009, 18:49.