Добрый день. Приобрел MV-1000LT.
У меня два вопроса...
1. Подскажите пожалуйста, у этого ИБП возможна регулировка выходного напряжения?
По инструкции вроде как возможна, но у меня ни чего не получается поменять. При нажатии кнопки "Ввод" (третья по счету) в окошке выходного напряжения ни чего не происходит.
2. Правильно ли я понял, что на ИБП можно подавать не совсем чистое напряжение по синусоиде и вольтажу, а на выходе будет чистый синус со стабильным напряжением? С ИБП ни чего не случиться?
Спасибо.
carina96©gmail.com
Добрый день. Приобрел MV-1000LT. У меня два вопроса... 1.
- Сообщения: 329
- Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
- Откуда: МОСКВА
- Контактная информация:
Re: Добрый день. Приобрел MV-1000LT. У меня два вопроса...
I_
Да. Согласно инструкции:
1 нажать левую или среднюю кнопки чтобы на экране появилось *OUTPUT V&F ADJ*
2 пункт 1 делать только при незапущенном инверторе/зел мигает/ (при запущенном менять напр. нельзя)
3 нажать правую кнопку – стрелка показывает нужный параметр
4 нажать левую или среднюю кнопки – выбрать 220В
5 нажать правую кнопку
6 перешли к частоте выбрать 50Гц так же
7 нажать правую кнопку
8 полностью перезапустить ибп (с полным отключением)
II_
Да. На выходе ИБП постоянно вырабатывается стабильное напряжение (тоесть не только в случае плохого напряжения в сети но и при отсутствии напряжения в сети).
Да. Согласно инструкции:
1 нажать левую или среднюю кнопки чтобы на экране появилось *OUTPUT V&F ADJ*
2 пункт 1 делать только при незапущенном инверторе/зел мигает/ (при запущенном менять напр. нельзя)
3 нажать правую кнопку – стрелка показывает нужный параметр
4 нажать левую или среднюю кнопки – выбрать 220В
5 нажать правую кнопку
6 перешли к частоте выбрать 50Гц так же
7 нажать правую кнопку
8 полностью перезапустить ибп (с полным отключением)
II_
Да. На выходе ИБП постоянно вырабатывается стабильное напряжение (тоесть не только в случае плохого напряжения в сети но и при отсутствии напряжения в сети).
Re: Добрый день. Приобрел MV-1000LT. У меня два вопроса...
Спасибо!
По поводу левой и средней кнопки для входа в меню изменения... В инструкции об этом не сказано, еще раз просмотрел.
http://www.380v.ru/library/ups/master_v ... _v_1_2.pdf
Или не углядел.
Но еще раз повторю, большое спасибо!
carina96©gmail.com
По поводу левой и средней кнопки для входа в меню изменения... В инструкции об этом не сказано, еще раз просмотрел.
http://www.380v.ru/library/ups/master_v ... _v_1_2.pdf
Или не углядел.
Но еще раз повторю, большое спасибо!

carina96©gmail.com
Тема поднималась пользователем Anonymous 29 сен 2008, 13:36.