2 вопроса :
1.Принципиально ли использование для газового котла ИБП только типа ON-LINE или возможно использование ИБП Line-interactive (c чистой синусоидой) ?
2.Есть ли Руководство пользователя для модели Pro-Vision 1000 LT (на сайте нет) - в частности , интересует вопрос программирования диапазона входного напряжения при переходе на bypass (как это реализовано в ИНЕЛТ MonolithII 1000 LT) ?
vlapro61©mail.ru
			
									
									
						2 вопроса : 1.Принципиально ли использование для газового к
Re: 2 вопроса : 1.Принципиально ли использование для газово
1 Возможно использование ИБП Line-interactive c чистой синусоидой.
ИБП этого типа /проверен с котлами/: Smart-Vision S(SP).
Общие замечания по работе ИБП с котлами:
- наличие надёжного Заземления ИБП и котла.
- правильное подключение Нейтрали и Фазы до и после ИБП.
- неразрывная линия Нейтрали внутри ИБП во всех режимах работы ИБП (обязат. треб. для некоторых типов котлов)
- при тесте ИБП (имитация аварии в сети) не выдёргивайте шнур питания ИБП,
так как при этом котёл теряет Землю и может зависнуть (для некоторых типов котлов).
Для имитации аварии в сети используйте автомат защиты установленный до ИБП. При этом разрывается Фаза а Земля и Нейтраль остаются в норме.
2 Границы диапазона доступности Байпаса фиксированы.
Руководство Pro-Vision 1000 LT переслано на EMAIL.
adv©n-power.ru
			
									
									
						ИБП этого типа /проверен с котлами/: Smart-Vision S(SP).
Общие замечания по работе ИБП с котлами:
- наличие надёжного Заземления ИБП и котла.
- правильное подключение Нейтрали и Фазы до и после ИБП.
- неразрывная линия Нейтрали внутри ИБП во всех режимах работы ИБП (обязат. треб. для некоторых типов котлов)
- при тесте ИБП (имитация аварии в сети) не выдёргивайте шнур питания ИБП,
так как при этом котёл теряет Землю и может зависнуть (для некоторых типов котлов).
Для имитации аварии в сети используйте автомат защиты установленный до ИБП. При этом разрывается Фаза а Земля и Нейтраль остаются в норме.
2 Границы диапазона доступности Байпаса фиксированы.
Руководство Pro-Vision 1000 LT переслано на EMAIL.
adv©n-power.ru
- Сообщения: 329
 - Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
 - Откуда: МОСКВА
 - Контактная информация:
 
Re: 2 вопроса : 1.Принципиально ли использование для газово
Большинство котлов требуют глухозаземлённую нейтраль 
(Нейтраль и Земля соединены в щитке или на энергообъекте/подстанции).
			
									
			(Нейтраль и Земля соединены в щитке или на энергообъекте/подстанции).
Тема поднималась пользователем Anonymous 21 дек 2006, 18:20.