SVP-1000 - заниженное выходное напряжение
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 12 сен 2011, 21:41
SVP-1000 - заниженное выходное напряжение
ИБП Smart Vision Prime 1000 при отключении сетевого питания выдает ~ 160 В, после подачи питания - возвращается на 220 В. При этом UPS smart показывает, что напряжение на выходе остается в норме. При тестировании в 10-секундном режиме напряжение на выходе также падает до 170 В, но программа пишет, что ИБП в норме. В чём может быть причина?
- Сообщения: 329
- Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
- Откуда: МОСКВА
- Контактная информация:
Re: SVP-1000 - заниженное выходное напряжение
ИБП Smart Vision Prime 1000
Измерение вых. напряжение с помощью обычного тестера даёт ложный результат, так как обычные тестеры правильно измеряют переменное напряжение (тоесть среднеквадр. значение перем напр.) только для синусоидального напряжения. На выходе SVP-1000 аппроксимированная синусоида, поэтому напряжение должно измеряться осциллографом или др. прибором измеряющим TRMS (=true root-mean-square = ИСКЗ = истинное среднеквадратичное значение), например APPA A16R, APPA106 и т.п.
Измерение вых. напряжение с помощью обычного тестера даёт ложный результат, так как обычные тестеры правильно измеряют переменное напряжение (тоесть среднеквадр. значение перем напр.) только для синусоидального напряжения. На выходе SVP-1000 аппроксимированная синусоида, поэтому напряжение должно измеряться осциллографом или др. прибором измеряющим TRMS (=true root-mean-square = ИСКЗ = истинное среднеквадратичное значение), например APPA A16R, APPA106 и т.п.
Re: SVP-1000 - заниженное выходное напряжение
Возможно, что я не могу точно замерить напряжение, но тогда объясните, почему при переходе в автономный режим отключается монитор?! Правда, системный блок продолжает работать, но видимо у него диапазон допустимого входного напряжения больше?
Что-то мне интуитивно подсказывает, что в ИБП не срабатывает схема подстройки напряжения - в описании ясно сказано, что система AVR либо добавляет 22% от номинала 220 В, либо снимает 27% от номинала. Вот и получается: 220-27%=160 В ...
Что-то мне интуитивно подсказывает, что в ИБП не срабатывает схема подстройки напряжения - в описании ясно сказано, что система AVR либо добавляет 22% от номинала 220 В, либо снимает 27% от номинала. Вот и получается: 220-27%=160 В ...

- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 12 сен 2011, 21:41
Re: SVP-1000 - заниженное выходное напряжение
Возможно, что я не могу точно замерить напряжение (хотя 220 V прибор показывает правильно
), но тогда объясните, почему при переходе в автономный режим отключается монитор?! Правда, системный блок продолжает работать, но видимо у него диапазон допустимого входного напряжения больше?
Что-то мне интуитивно подсказывает, что в ИБП не срабатывает схема подстройки напряжения - в описании ясно сказано, что система AVR либо добавляет 22% от номинала 220 В, либо снимает 27% от номинала. Вот и получается: 220-27%=160 В ...

Что-то мне интуитивно подсказывает, что в ИБП не срабатывает схема подстройки напряжения - в описании ясно сказано, что система AVR либо добавляет 22% от номинала 220 В, либо снимает 27% от номинала. Вот и получается: 220-27%=160 В ...

- Сообщения: 329
- Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
- Откуда: МОСКВА
- Контактная информация:
Re: SVP-1000 - заниженное выходное напряжение
/////////////////
см ответ ниже ***
ИБП Smart Vision Prime 1000
***Сообщите типы названия мощности нагрузок. Если вы точно не сказали типы мощности нагрузок вообще невозможно сказать что то точно про поведение вашего ИБП
Возможно, что я не могу точно замерить напряжение (хотя 220 V прибор показывает правильно ),
***Напр. в городской сети (или на выходе интерактивного ИБП в сетевом режиме) любой простой тестер показывает правильно т.к. там обычная синусоида –см предыд. ответ.
Аппроксимированная синусоида появляется на выходе ИБП только в батар. режиме.
но тогда объясните, почему при переходе в автономный режим отключается монитор?! Правда, системный блок продолжает работать, но видимо у него диапазон допустимого входного напряжения больше?
***
-- проблемы изза перегрузки ИБП –пример неправильно расчета см привяз файл. // viewtopic.php?f=8&t=175&p=395&hilit=%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BB%2A#p395 //
-- ИБП этого типа (линейно-интерактивные) имеют время переключения 4мс тоесть при переходе сетевой режим ->батар. режим и обратно на это время пропадает напр. на выходе ИБП Все типы /за редким исключением/ блоков питания компьютеров и мониторов безаварийно выдерживают этот провал (и даже большие провалы) т.к. в них на выходе выпрямителя есть энергозапасающие конденсаторы. Возможно у вас какойто монитор который требует нулевого времени переключения(т.е. online ИБП) + или этот эффект (чувствительность к 4мс провалу) порождается перегрузкой (неправильный расчет нагрузки ИБП)
Что-то мне интуитивно подсказывает, что в ИБП не срабатывает схема подстройки напряжения - в описании ясно сказано, что система AVR либо добавляет 22% от номинала 220 В, либо снимает 27% от номинала. Вот и получается: 220-27%=160 В ...
***
--что касается откл. монитора то это происходит в момент перехода сеть-акб когда AVR(стабилизирующий автотрансформатор) не работает
--что касается 160Вольт то вы сами сообщили что в сетевом режиме (только в этом режиме и работает AVR) у вас 220В меряется нормально а проблемные 160Вольт появляются только в батар. режиме значит это проблема тестера.
******
Если у вас нет TRMS тестера или осциллограф можете можете принести ИБП для измерений в серв. центр. Если есть сомнения по AVR (!это стабилизатор сетевого напряжения-он работает только в сетевом режиме!) – можете сами проверить его работу/характеристики (с помощью ЛАТРА) или принести ИБП для измерений/проверки в серв. центр. Кривая AVR измеренная независимым серв. центром привязана (одинаковая для всех Smart Vision Prime) –внимание –это примерные данные, например во всех последних версиях номинальное напр. не 230Вольт а 220Вольт тоесть кривую надо сдвинуть вниз на 10Вольт.
см ответ ниже ***
ИБП Smart Vision Prime 1000
***Сообщите типы названия мощности нагрузок. Если вы точно не сказали типы мощности нагрузок вообще невозможно сказать что то точно про поведение вашего ИБП
Возможно, что я не могу точно замерить напряжение (хотя 220 V прибор показывает правильно ),
***Напр. в городской сети (или на выходе интерактивного ИБП в сетевом режиме) любой простой тестер показывает правильно т.к. там обычная синусоида –см предыд. ответ.
Аппроксимированная синусоида появляется на выходе ИБП только в батар. режиме.
но тогда объясните, почему при переходе в автономный режим отключается монитор?! Правда, системный блок продолжает работать, но видимо у него диапазон допустимого входного напряжения больше?
***
-- проблемы изза перегрузки ИБП –пример неправильно расчета см привяз файл. // viewtopic.php?f=8&t=175&p=395&hilit=%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BB%2A#p395 //
-- ИБП этого типа (линейно-интерактивные) имеют время переключения 4мс тоесть при переходе сетевой режим ->батар. режим и обратно на это время пропадает напр. на выходе ИБП Все типы /за редким исключением/ блоков питания компьютеров и мониторов безаварийно выдерживают этот провал (и даже большие провалы) т.к. в них на выходе выпрямителя есть энергозапасающие конденсаторы. Возможно у вас какойто монитор который требует нулевого времени переключения(т.е. online ИБП) + или этот эффект (чувствительность к 4мс провалу) порождается перегрузкой (неправильный расчет нагрузки ИБП)
Что-то мне интуитивно подсказывает, что в ИБП не срабатывает схема подстройки напряжения - в описании ясно сказано, что система AVR либо добавляет 22% от номинала 220 В, либо снимает 27% от номинала. Вот и получается: 220-27%=160 В ...
***
--что касается откл. монитора то это происходит в момент перехода сеть-акб когда AVR(стабилизирующий автотрансформатор) не работает
--что касается 160Вольт то вы сами сообщили что в сетевом режиме (только в этом режиме и работает AVR) у вас 220В меряется нормально а проблемные 160Вольт появляются только в батар. режиме значит это проблема тестера.
******
Если у вас нет TRMS тестера или осциллограф можете можете принести ИБП для измерений в серв. центр. Если есть сомнения по AVR (!это стабилизатор сетевого напряжения-он работает только в сетевом режиме!) – можете сами проверить его работу/характеристики (с помощью ЛАТРА) или принести ИБП для измерений/проверки в серв. центр. Кривая AVR измеренная независимым серв. центром привязана (одинаковая для всех Smart Vision Prime) –внимание –это примерные данные, например во всех последних версиях номинальное напр. не 230Вольт а 220Вольт тоесть кривую надо сдвинуть вниз на 10Вольт.
- Вложения
-
- avr2j.JPG (70.91 КБ) 38992 просмотра
-
- overload.doc
- (153 КБ) 938 скачиваний
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 12 сен 2011, 21:41
Re: SVP-1000 - заниженное выходное напряжение
Спасибо за такой развернутый ответ.
Нагрузка: Компьютерный БП 400 VA и монитор Aсer AL 2416W. UPS Smart показывает на выходе ток 20%.
Интересно, что монитор отключается не сразу, а примерно через 2-3 сек.
Попробую проверить ЛАТРом, если не получится - привезу в сервисный центр.
А где можно посмотреть схемку, чтобы понять, как вообще устроен сей прибор - меньше бы вопросов было к вам... Может, скинете в личку?
Нагрузка: Компьютерный БП 400 VA и монитор Aсer AL 2416W. UPS Smart показывает на выходе ток 20%.
Интересно, что монитор отключается не сразу, а примерно через 2-3 сек.
Попробую проверить ЛАТРом, если не получится - привезу в сервисный центр.
А где можно посмотреть схемку, чтобы понять, как вообще устроен сей прибор - меньше бы вопросов было к вам... Может, скинете в личку?

- Сообщения: 329
- Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
- Откуда: МОСКВА
- Контактная информация:
Re: SVP-1000 - заниженное выходное напряжение
(ИБП Smart Vision Prime 1000ВА/600Вт)
Мощность монитора Acer AL2416W 24” LCD =110Вт http://www.bluechipit.com.au/content/PD ... 1_spec.pdf
Мощность БППК =400Вт (если коэфф. мощности БППК около 1)
Даже если постоянная нагрузка маленькая (20%), то импульсные блоки питания ПК и LCD-монитора могут в пике потребить (в момент старта и при переходах сетевой режим<->автономный режим. /// они так построены что даже если нагрузка отсутствует то эта пиковая мощность идёт на зарядку конденсаторов на выходе выпрямителя):
--БППК ~400Вт
--монитор 110Вт
Всего 510Вт при номин. мощн ИБП 600Вт.
Всё должно работать.
Возможно какой-то из БП (монитора или ПК) имеет пусковую/импульсную мощн. превыш. заявленную.
Чтоб ИБП работал без сбоев постоянная мощность нагр. не должна превышать 100% номин. мощн. ИБП, суммарная мощность(включая импульсную/пиковую) нагр. не должна превышать 130% номин. мощн. ИБП.
Измерить пусковую мощность(ток) можно с помощью анализатора сети или спец. тестеров с функцией “inrush current”. Можно провести измерение в нашем серв. центре. Для этого вам необходимо привезти ИБП, ПК, дисплей
Так же проблема может быть в АКБ. Рекомендуется провести проверку с заранее проверенной исправной новой АКБ.
Схемы запрещены к распространению.
Мощность монитора Acer AL2416W 24” LCD =110Вт http://www.bluechipit.com.au/content/PD ... 1_spec.pdf
Мощность БППК =400Вт (если коэфф. мощности БППК около 1)
Даже если постоянная нагрузка маленькая (20%), то импульсные блоки питания ПК и LCD-монитора могут в пике потребить (в момент старта и при переходах сетевой режим<->автономный режим. /// они так построены что даже если нагрузка отсутствует то эта пиковая мощность идёт на зарядку конденсаторов на выходе выпрямителя):
--БППК ~400Вт
--монитор 110Вт
Всего 510Вт при номин. мощн ИБП 600Вт.
Всё должно работать.
Возможно какой-то из БП (монитора или ПК) имеет пусковую/импульсную мощн. превыш. заявленную.
Чтоб ИБП работал без сбоев постоянная мощность нагр. не должна превышать 100% номин. мощн. ИБП, суммарная мощность(включая импульсную/пиковую) нагр. не должна превышать 130% номин. мощн. ИБП.
Измерить пусковую мощность(ток) можно с помощью анализатора сети или спец. тестеров с функцией “inrush current”. Можно провести измерение в нашем серв. центре. Для этого вам необходимо привезти ИБП, ПК, дисплей
Так же проблема может быть в АКБ. Рекомендуется провести проверку с заранее проверенной исправной новой АКБ.
Схемы запрещены к распространению.
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 12 сен 2011, 21:41
Re: SVP-1000 - заниженное выходное напряжение
Спасибо за ответ
Очень жаль... Что уж там такого секретного? Хотя при желании можно схему нарисовать по печатной плате.
Вот раньше к любой технике, начиная от утюга и кончая телевизором, в инструкции по пользованию прилагалась принципиальная схема (для магнитофонов - еще и кинематическая схема механизмов).
Daniil_A писал(а):Схемы запрещены к распространению.
Очень жаль... Что уж там такого секретного? Хотя при желании можно схему нарисовать по печатной плате.
Вот раньше к любой технике, начиная от утюга и кончая телевизором, в инструкции по пользованию прилагалась принципиальная схема (для магнитофонов - еще и кинематическая схема механизмов).