Приобрёл ИБП Pro-Vision Black LT 1 кВА / 0.7 кВт для газовог

Хабибула Тамирбудаев

Приобрёл ИБП Pro-Vision Black LT 1 кВА / 0.7 кВт для газовог

Сообщение Хабибула Тамирбудаев » 08 апр 2009, 23:16

Приобрёл ИБП Pro-Vision Black LT 1 кВА / 0.7 кВт для газового котла с мощностью 180 Вт?. Можно ли с этим ИБП использовать аккумуляторы с ёмкостью 7,2 А/ч? Если нет, то скажите, аккумуляторы с какой минимальной ёмкостью можно использовать с этим ИБП?
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: Приобрёл ИБП Pro-Vision Black LT 1 кВА / 0.7 кВт для газ

Сообщение Service Dept. » 09 апр 2009, 14:33

Pro-Vision Black LT 1 кВА/0.7 кВт: Макс. ток зарядного устройства 8 Ампер. Ёмкость аккумуляторов должна быть не менее 42 Ач.
Если поставите меньше например 7Ач(у вас три батареи подкл последовательно 12Вх3=36Вольт) это опасно не для ибп а для батарей.
Руслан

Re: Приобрёл ИБП Pro-Vision Black LT 1 кВА / 0.7 кВт для газ

Сообщение Руслан » 16 апр 2009, 14:10

Скажите пожалуйста, если подключить к ИБП master-vision 1000 нагрузку в 2500 ватт, сработает ли защита или же аппарат выйдет из строя!
Ruslantx©yandex.ru
Даниил А.

Re: Приобрёл ИБП Pro-Vision Black LT 1 кВА / 0.7 кВт для газ

Сообщение Даниил А. » 13 июл 2009, 12:33

При перегрузке сработает защита если параметры нагрузки соотв. тех. треб. ибп: нет пусковых, имп. токов, гармонич. токи ограничены, коэфф. мощности 0.8-1.0 (Лампы накаливания, БП ПК с APFC, большинство офисного оборудования и др.).
При перегрузке в сетевом режиме, работа на инверторе до 300мс (в зависимости от нагр.), затем переход на байпас с последующим полным отключением нагрузки. При перегрузке в батарейном режиме, работа на инверторе до 300мс (в зависимости от нагр.), затем полное отключение нагрузки.
Эксперименты не рекомендуются так как это не эксплуатационный режим.
*** ***
Для нагрузок не отвечающих паспортным требованиям - газоразрядные лампы с индуктивными балластами, электромоторы, холодильники, кондиционеры, лазерный принтер и др. – требуется правильный расчёт ИБП (с учётом коэфф. мощности, пускового тока нагрузки и др). При ошибке - ИБП может сгореть. Подключение таких нагр. допускается только по согласованию с сервисным центром.
adv©n-power.ru


Тема поднималась пользователем Anonymous 13 июл 2009, 12:33.

Вернуться в «Power-Vision Black»