Можно ли сделать Master-Vision 1кВа менее шумным (два вентилятора последовательно, отключение вентилятора при нагрузке 0%)?
fdroman©rambler.ru
Можно ли сделать Master-Vision 1кВа менее шумным (два вентил
- Сообщения: 329
- Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
- Откуда: МОСКВА
- Контактная информация:
Re: Можно ли сделать Master-Vision 1кВа менее шумным (два ве
- уменьшение потока воздуха приведёт к снижению порога перегрузки ибп или поломке ибп
- отключение вент. при нагр 0% нет т.к. даже в этом режиме силовые элементы греются (в т.ч. зу). (КПД ONLINE ибп максимален при наибольшей загрузке ибп.)
- возможно использование сверхтихих вентиляторов например <SAF-S84-E1> Ultra Silent
- отключение вент. при нагр 0% нет т.к. даже в этом режиме силовые элементы греются (в т.ч. зу). (КПД ONLINE ибп максимален при наибольшей загрузке ибп.)
- возможно использование сверхтихих вентиляторов например <SAF-S84-E1> Ultra Silent
Re: Можно ли сделать Master-Vision 1кВа менее шумным (два ве
Отключение вентиляторов у ИБП повредит только в том случае, если температура вырастет выше дозволенного предела, а в остальном - без разницы!
biocore©yandex.ru
biocore©yandex.ru
- Сообщения: 329
- Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
- Откуда: МОСКВА
- Контактная информация:
Re: Можно ли сделать Master-Vision 1кВа менее шумным (два ве
В любой серверной кондиционеры поддерживают заданную температуру воздуха – отключите там во всех ибп вентиляторы и посмотрите что будет.