Здравствуйте, был приобретён ИБП N-power MV-3000...сразу возникли вопросы:
- не получается установить в ручную параметры ИБП (вых. напряжение, напр. перехода на байпас), правая кнопка на ИБП отвечающая за ввод, не реагирует на нажатие никак.
- перед запуском показывал нагрузку 30 % хотя нагрузка не была включена, а при включении нагрузки (всех комп.) показывае 70 - 80%, хотя ток в линии 4-4.5 А, а должен быть судя по значению мощности ~ 10 А.
как исправить данные недостатки? может ли это говорить о неисправности ИБП?
yabotan©list.ru
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: Здравствуйте, был приобретён ИБП N-power MV-3000...сразу

Сообщение Service Dept. » 17 мар 2008, 15:37

MV-3000 - не получается установить в ручную параметры ИБП (вых. напряжение, напр. перехода на байпас), правая кнопка на ИБП отвечающая за ввод, не реагирует на нажатие никак.
**** новые установленные значения вступают в силу после полного перезапуска ибп
[Не путайте «диапазон вх. напр. ибп без перехода на акб» и «диапазон доступности байпаса».
ИБП переходит на байпас в 2х основных случаях: {неисправность ИЛИ перегрузка} при условии, что вх. напр. наход. между порогами активации байпаса. ////«диапазон доступности байпаса /или/ пороги активации байпаса» - это диапазон вх. напр. при котором байпас может быть активирован – изменять не рекомендуется]
- перед запуском показывал нагрузку 30 % хотя нагрузка не была включена,
**** перед запуском ибп – ибп отключен и ничего показывать не может
при включении нагрузки (всех комп.) показывает 70 - 80%, хотя ток в линии 4-4.5 А, а должен быть судя по значению мощности ~ 10 А. как исправить данные недостатки? может ли это говорить о неисправности ИБП?
****
ток должен измеряться прибором измеряющим TRMS (истинное среднеквадратичное значение), например APPA A16R и т.п.
Роман

Re: Здравствуйте, был приобретён ИБП N-power MV-3000...сразу

Сообщение Роман » 18 мар 2008, 11:16

"перед запуском ибп – ибп отключен и ничего показывать не может"
---- имелось ввиду на холостом ходу ИБП при незадействованной нагрузке, загрузка уже была 30 % (судя по показаниям самого ИБП)
"ток должен измеряться прибором измеряющим TRMS (истинное среднеквадратичное значение), например APPA A16R и т.п. "
именно таким прибором "клещами"и был измерен этот ток...после систематических наблюдений загрузка опустилась до положенных по расчётам 50 %, ток при этом 5А, что в принципе более менее соответствует истене. Непонятно чем было вызвано первоначальное завышение % загрузки ИБП.
Буду следить за ситуацией дальше. Спасибо