mv-1000

megaeko
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 09 ноя 2021, 18:35

mv-1000

Сообщение megaeko » 09 ноя 2021, 18:47

На ХХ (и под нагрузкой) греется дроссель LC фильтра до 70 град, при этом ИБП показывает нагрузку около 20%. При 620 ВА нагрузки ИБП уже сообщает о перегрузке. Дроссель 2.64mH, конд.20мкф. Синус на выходе правильный. Подскажите, плз, как с этим справиться. ИБП пришел в ремонт с отгоревшей ногой дросселя, на плате под ним и рядом потемнение от длительного нагрева.
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: mv-1000

Сообщение Service Dept. » 10 ноя 2021, 14:43

mv-1000
Сообщение megaeko » 09 ноя 2021, 18:47
На ХХ (и под нагрузкой) греется дроссель LC фильтра до 70 град, при этом ИБП показывает нагрузку около 20%. При 620 ВА нагрузки ИБП уже сообщает о перегрузке. Дроссель 2.64mH, конд.20мкф. Синус на выходе правильный. Подскажите, плз, как с этим справиться. ИБП пришел в ремонт с отгоревшей ногой дросселя, на плате под ним и рядом потемнение от длительного нагрева.
__
MV1000
На долго работавших ибп редко но встречается что магн. св-ва магнитопровода (намагн. насыщения) ухудшаются со временем (rlc метр этого не видит тк он малым током меряет). Дроссель вых ac фильтра инвертора 2миллиГенри . А где вы в этом ибп нашли в выходном фильтре 20 мкф не знаю, там такой просто не поместится. Насчет справиться вы обратились в сц поэтому сдавайте в ремонт (вообще как обычно, любая причина -высохли конд. в цепях питания в цепях датчиков, порча возможно нерезкая а деградация драйверов и самих БТИЗ и снабберов, на старых ибп разрывы и кз дорожек изза грязи и окислов, неисправен цп и т.д.)
megaeko
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 09 ноя 2021, 18:35

Re: mv-1000

Сообщение megaeko » 12 ноя 2021, 10:41

Спасибо за быстрый ответ. Конденсатор подвесил на проводах, от SURT10k, старый был с потерей ёмкости. Дросселя подкидывал от 2 до 4мН. Почти ничего не меняется. Электролиты в норме, опторазвязки выпаивались, проверялись на стенде. ШИМ до дросселя симметричный. Менял транзисторы на 32n170- жахнули сразу и утянули DC-DC. Заменил IRF3710, вернул на место 5N120. Всё заработало, но проблема не ушла. Мы АСЦ schneider electric, но приносят всякие ИБП. С такой проблемой столкнулись впервые поэтому немного в ступоре. Обычно после замены дросселя всё приходит в норму.
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: mv-1000

Сообщение Service Dept. » 29 ноя 2021, 15:40

Уже ответил - конденсатор номинальной ёмкости поставьте cначала//вых. ACфильтр//. (Вы грузите ибп на почти ~250 ВАр поэтому он и греется, причем если большинство ибп с мостовым полумостовым VC инвертором дружественны к индуктивной нагрузке (любую индукт реакт нагр поддержат нормально) , то емкостная загрузка ведет к дерэйтингу тоесть к снижению номин мощности ибп те к перегревам даже при токе менее номинального выходного)