N-power MEV-1000LN warning

grafm
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 июл 2011, 13:11

N-power MEV-1000LN warning

Сообщение grafm » 04 июл 2011, 13:17

Здравствуйте.
После скачка напряжения на ИБП загорелся центральный (желтый - warning) светодиод. Выходное напряжение отсутствует фактически и на табло отображается - Output 0v. Мигает индикатор BATTERY. Горит постоянно только LINE. Перезапуск не помогает. При подключении в сеть включается подсветка, табло, кулер. Входное напряжение, частоту и t показывает. Напряжение внешних аккумуляторов около 39 В - заряд вроде держат. Отработал около полугода. В чем может быть проблема.
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: N-power MEV-1000LN warning

Сообщение Service Dept. » 06 июл 2011, 21:10

MEV-1000LT
Отключите/подключите сеть и АКБ. Теперь надо на 3 секунды нажать кнопку ON для запуска инвертора, только после этого ИБП переходит в рабочий режим (в процессе теста временно зажжется знак BYPASS) - загорается зелёный светодиод и квадрат INV и появляется вых. напр. Напряжение АКБ при заряженных батареях должно быть около 41,5В.
Если вы действительно запускали инвертор но он не стартует, уберите из ИБП все нагруз. кабели, перезапустите опять – если инвертор не запускается –ИБП неисправен- обращайтесь в серв. центр.
Илья

Re: N-power MEV-1000LN warning

Сообщение Илья » 08 июл 2012, 11:52

Похожая ситуация, только после перезагрузки ИБП горит "FAULT" и на экране горит "30"
Что это? может код ошибки?
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: N-power MEV-1000LN warning

Сообщение Service Dept. » 16 июл 2012, 10:57

MEV1LT LCD code 30:
BUS Voltage Failure
Гость

Re: N-power MEV-1000LN warning

Сообщение Гость » 19 апр 2013, 15:01

Подскажите пожалуйста MEV1LT LCD code 04 что значит ?
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: N-power MEV-1000LN warning

Сообщение Service Dept. » 19 апр 2013, 17:15

MEV1LT LCD code 04:
AC mode / INVERTER failure
андрей

Re: N-power MEV-1000LN warning

Сообщение андрей » 19 авг 2013, 11:17

Подскажите что означает код ошибки 25?
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: N-power MEV-1000LN warning

Сообщение Service Dept. » 20 авг 2013, 20:40

05,25,15 _ AC MODE/BUS Voltage Failure
30,31,32 _BY PASS MODE/BUS Voltage Failure
Dmitriy
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 янв 2022, 00:25

Re: N-power MEV-1000LN warning

Сообщение Dmitriy » 20 янв 2022, 00:37

Здравствуйте. Достался горелый ибп. После замены выбитых транзисторов, диодов, резисторов в обвязке и sg3525 при запуске от батарей после зажатия кнопки делает попытки запустить инвертор, но в какой-то момент щелкает реле и выпадает в fault 08. Кодов ошибок нигде не смог найти. Можете подсказать?
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: N-power MEV-1000LN warning

Сообщение Service Dept. » 24 янв 2022, 12:23

MEV-1000LT
08 fault code - inverter failure (DC mode)

Вернуться в «Mega-Vision»