FreeBSD MEV-2000

Программное обеспечение для удаленного мониторинга: UPSmart, UPSilon 2000 и др. SNMP-адаптеры.
Олег
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 мар 2012, 19:13

FreeBSD MEV-2000

Сообщение Олег » 14 мар 2012, 18:09

Прошу выслать утилиту с драйверами под FreeBSD 6.2 для MEV-2000, а так же если можете помочь настроить выключение 2-х серверов на одном MEV-2000 (Win2003server (приоритетный) и FreeBSD 6.2)
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: FreeBSD MEV-2000

Сообщение Service Dept. » 14 мар 2012, 20:57

Прошу выслать утилиту с драйверами под FreeBSD 6.2 для MEV-2000, а так же если можете помочь настроить выключение 2-х серверов на одном MEV-2000 (Win2003server и FreeBSD 6.2)
***
__по 2м серверам: ПО UPSilon2000(и Clientmate) работает по сети и должно решить эту задачу, но я не проверял, надо проверять, но у меня нет сейчас 2х ПК с разными ОС для проверки. Точно эту задачу решит только SNMP-адаптер.
__по утилите:
Комплектное ПО не поддерживает FreeBSD 6.2.
Используйте ПО UPSilon2000 cм привязанный файл. Там другой ИБП но это в общем ничего не меняет. MEV2KVA так же работает с UPSilon2000, коммуникационный кабель тотже.
UPSilon2000 -платное ПО, не рассылается, обращайтесь к менеджерам.
Так же посмотрите привяз. файл - подойдёт ли вам UPSilon2000.

------------------------------
Тоесть стандартные решения:
1 ПО UPSilon2000 (Clientmate)
2 SNMP/HTTP адаптер
3 делать собств. программу (использ. протокол Megatec)
4 Используйте любое ПО работающее с ИБП по протоколу Megatec: networkupstools (настройка fentonups)и др.

***
[дополнение 120514/230712:
Подтверждено заводом + так же проверено дополнительно ((1я проверка Windows<->Windows, 2я проверка Linux Mandriva <->WinXP)) что:
Функция связи по сети ПО UPSilon2000 (& UPSmart & ClientMate) работает только при связи по сети ПК с одинаковыми ОС.
Поэтому для решения проблемы "настроить выключение 2-х серверов на одном MEV-2000 (Win2003server и FreeBSD 6.2)" возможно:
1_ рекомендуемое решение = SNMP/HTTP адаптер.
2_ возможное решение = см основной ответ выше и т.п. попытки обойтись без SNMPадаптера. Также для этих целей можно делать исполняемый .bat файл + доп. свои или др программы (bat файл запускается при аварии - см руководство ПО ) и др. решения.
]
Вложения
380v ru forum FreeBsd 6.1 _SNMPadapter.doc
(106 КБ) 657 скачиваний
xELENAx
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 май 2014, 05:09
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: FreeBSD MEV-2000

Сообщение xELENAx » 07 май 2014, 05:10

Здравствуйте, незнаю что делать, аналогичная проблема(

Вернуться в «Мониторинг ИБП: программное обеспечение, SNMP-адаптеры»