Проблема с SNMP модулем

Программное обеспечение для удаленного мониторинга: UPSmart, UPSilon 2000 и др. SNMP-адаптеры.
mg_vitas

Проблема с SNMP модулем

Сообщение mg_vitas » 11 июл 2011, 09:38

У нас два ИБП - MegaVision 1000 ERTLT и MegaVision 1000 LT. Недавно купили модуль SNMP NetAgent Mini DP-801. Модуль работает, отображает напряжение на входе и выходе, частоту, нагрузку, запускает тесты, но почему-то показывает в разделе Текущее состояние Ёмкость батарей = 0% (рис. ups_2.jpg), а также ничего не показывает в разделе Основная информация (рис. ups_1.jpg). Пробовали на двух ИБП. Почему так может происходить? Или необходимо выполнить какие-либо дополнительные действия, для того, чтобы показания стали правильными?
Вложения
Проблема с SNMP модулем
ups_2.JPG (151.87 КБ) 8886 просмотров
Проблема с SNMP модулем
ups_1.JPG (137.82 КБ) 8886 просмотров
Даниил А.

Re: Проблема с SNMP модулем

Сообщение Даниил А. » 18 июл 2011, 18:48

///
MegaVision 1000 ERTLT и MegaVision 1000 LT
1_ Параметр “Ёмкость батарей» заблокирован в сетевом режиме, а работает только в батарейном режиме (здесь емкость/или правильнее говоря- уровень заряда АКБ/ меряется по разрядной кривой).
2_ «Информация об ИБП» отсутствует т.к. она не записывалась в процессор ИБП. С техникой этот вопрос не связан. (Эти параметры никак не влияют на работу ИБП и мониторинга.)
3_ «Информация о номинальных значениях» должна быть. Я проверил на новом ИБП– все в норме. Если вам это важно – сдавайте в ремонт -будем исправлять. (Эти параметры никак не влияют на работу ИБП и мониторинга.)
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: Проблема с SNMP модулем

Сообщение Service Dept. » 18 июл 2011, 18:52

///
MegaVision 1000 ERTLT и MegaVision 1000 LT
1_ Параметр “Ёмкость батарей» заблокирован в сетевом режиме, а работает только в батарейном режиме (здесь емкость/или правильнее говоря- уровень заряда АКБ/ меряется по разрядной кривой).
2_ «Информация об ИБП» отсутствует т.к. она не записывалась в процессор ИБП. С техникой этот вопрос не связан. (Эти параметры никак не влияют на работу ИБП и мониторинга.)
3_ «Информация о номинальных значениях» должна быть. Я проверил на новом ИБП– все в норме. Если вам это важно – сдавайте в ремонт -будем исправлять. (Эти параметры никак не влияют на работу ИБП и мониторинга.)
Аватара пользователя
alex
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 20:54

Re: Проблема с SNMP модулем

Сообщение alex » 22 июл 2011, 11:27

Ответ супер
Век живи - век учись!