Страница 1 из 1

Дайте совет по ИБП N-Power Safe-Power Evo 30

Добавлено: 17 мар 2020, 21:23
Lopik
Здравствуйте!ИБП N-Power Safe-Power Evo 30 был отключен от сети полностью,но включен разъединитель Fb1 на шкафы акб. В это время в шкафу с акб внизу случайно был включен разъединитель с предохранителями и пошли искры. После стали включать ИБП , сразу же сгорает предохранитель F1 fans module. Также ошибка "Заряд батареи не в норме" "Нет синхронизации" "Перезагрузите инвертер". Подскажите что могло случится и куда копать? :?: :?: :!: :!: :?: :?: :!: :!: :idea: :idea:

Re: Дайте совет по ИБП N-Power Safe-Power Evo 30

Добавлено: 18 мар 2020, 14:47
Service Dept.
////
Вы подключили АКБ к ИБП в нарушении порядка запуска ИБП согласно инструкции -поэтому вы сожгли батарейные предохранители внутри ИБП. При этом на экране -"Заряд батареи не в норме".
Сгорание предохранителей защищающих вентиляторы никакого отношения к аварии выше не имеют (если конечно никаких других ошибок/аварий не было -а то были случаи _подавали DC на AC линии ИБП и т.п.) -нужно проверять/менять вентиляторы.
Последние два сообщения -это обычные сообщения для случая когда инвертор выключен-см инструкцию ИБП.

Также отвечено вам по Email: Ср 18.03.2020 14:50.