Здравствуйте!ИБП N-Power Safe-Power Evo 30 был отключен от сети полностью,но включен разъединитель Fb1 на шкафы акб. В это время в шкафу с акб внизу случайно был включен разъединитель с предохранителями и пошли искры. После стали включать ИБП , сразу же сгорает предохранитель F1 fans module. Также ошибка "Заряд батареи не в норме" "Нет синхронизации" "Перезагрузите инвертер". Подскажите что могло случится и куда копать?
//// Вы подключили АКБ к ИБП в нарушении порядка запуска ИБП согласно инструкции -поэтому вы сожгли батарейные предохранители внутри ИБП. При этом на экране -"Заряд батареи не в норме". Сгорание предохранителей защищающих вентиляторы никакого отношения к аварии выше не имеют (если конечно никаких других ошибок/аварий не было -а то были случаи _подавали DC на AC линии ИБП и т.п.) -нужно проверять/менять вентиляторы. Последние два сообщения -это обычные сообщения для случая когда инвертор выключен-см инструкцию ИБП.