Дайте совет по ИБП N-Power Safe-Power Evo 30
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 17 мар 2020, 21:07
Дайте совет по ИБП N-Power Safe-Power Evo 30
Здравствуйте!ИБП N-Power Safe-Power Evo 30 был отключен от сети полностью,но включен разъединитель Fb1 на шкафы акб. В это время в шкафу с акб внизу случайно был включен разъединитель с предохранителями и пошли искры. После стали включать ИБП , сразу же сгорает предохранитель F1 fans module. Также ошибка "Заряд батареи не в норме" "Нет синхронизации" "Перезагрузите инвертер". Подскажите что могло случится и куда копать?
- Сообщения: 329
- Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
- Откуда: МОСКВА
- Контактная информация:
Re: Дайте совет по ИБП N-Power Safe-Power Evo 30
////
Вы подключили АКБ к ИБП в нарушении порядка запуска ИБП согласно инструкции -поэтому вы сожгли батарейные предохранители внутри ИБП. При этом на экране -"Заряд батареи не в норме".
Сгорание предохранителей защищающих вентиляторы никакого отношения к аварии выше не имеют (если конечно никаких других ошибок/аварий не было -а то были случаи _подавали DC на AC линии ИБП и т.п.) -нужно проверять/менять вентиляторы.
Последние два сообщения -это обычные сообщения для случая когда инвертор выключен-см инструкцию ИБП.
Также отвечено вам по Email: Ср 18.03.2020 14:50.
Вы подключили АКБ к ИБП в нарушении порядка запуска ИБП согласно инструкции -поэтому вы сожгли батарейные предохранители внутри ИБП. При этом на экране -"Заряд батареи не в норме".
Сгорание предохранителей защищающих вентиляторы никакого отношения к аварии выше не имеют (если конечно никаких других ошибок/аварий не было -а то были случаи _подавали DC на AC линии ИБП и т.п.) -нужно проверять/менять вентиляторы.
Последние два сообщения -это обычные сообщения для случая когда инвертор выключен-см инструкцию ИБП.
Также отвечено вам по Email: Ср 18.03.2020 14:50.