Господа! Всем добрый день! И наилучшие пожелания из Екатеринбурга!

Алексей

Господа! Всем добрый день! И наилучшие пожелания из Екатеринбурга!

Сообщение Алексей » 21 июн 2007, 12:44

Господа! Всем добрый день! И наилучшие пожелания из Екатеринбурга!
Подскажите, ради Бога, почему мощность ИБП указывается в ВольтАмперах, а не в привычных для всех Киловаттах. Это сильно напрягает. Ведь все уже давно привыкли к киловаттам. Да и мощность всех приборов в основном указана в квт. Заранее прошу прощения за дурацкий вопрос.
Алексей
alexeyN©kosmos.ru
Даниил А.

Re: Господа! Всем добрый день! И наилучшие пожелания из Екатеринбурга!

Сообщение Даниил А. » 03 дек 2007, 19:54

В тех. данных любого ИБП указаны полная мощность [кВА] и активная мощность [кВт].
***
Мощность не всех приборов указана в Вт. Например:
- мощность трансформаторов указывается в ВА:
http://www.mstator.ru/sonstige.htm (трансформаторы ТП)
http://www.samaratransformer.ru/product ... power/osm/ (трансформаторы ОСМ)
- мощность конденсаторов указывается в Варах:
http://www.elcod.spb.ru/K78-39.pdf (конденсаторы K78-39)
http://www.kvar.su/pow_kek.html (конденсаторы КЭК)
***
Мощностные характеристики нагрузки можно точно задать одним единственным параметром (активная мощность в Вт) только для случая постоянного тока, так как в цепи постоянного тока существует единственный тип сопротивления – активное сопротивление.
***
Мощностные характеристики нагрузки для случая переменного тока невозможно точно задать одним единственным параметром, так как в цепи переменного тока существует два разных типа сопротивления – активное и реактивное. Поэтому только два параметра - активная мощность и реактивная мощность точно характеризуют нагрузку.
***
Принцип действия активного и реактивного сопротивлений совершенно различный:
Активное сопротивление – необратимо преобразует электрическую энергию в другие виды энергии (тепловую, световую и т.д.) – примеры: лампа накаливания, электронагреватель (параграф 39, Физика 11 класс В.А. Касьянов М.: Дрофа, 2007)
Реактивное сопротивление – попеременно накапливает энергию затем выдаёт её обратно в сеть – примеры: конденсатор, катушка индуктивности (параграф 40,41, Физика 11 класс В.А. Касьянов М.: Дрофа, 2007)
***
Дальше в любом учебнике по электротехнике Вы можете прочитать, что активная мощность (рассеиваемая на активном сопротивл.) измеряется в ваттах, а реактивная мощность (циркулирующая через реактивное сопротивление) измеряется в варах; так же для характеристики мощности нагрузки используют ещё два параметра: полную мощность и коэффициент мощности. Все эти 4 параметра
(
1 активная мощность: обознач. P, единица измер.: Ватт
2 реактивная мощность: обознач. Q, единица измер.: ВАр
3 полная мощность: обознач. S, единица измер.: ВА
4 коэффициент мощности: обознач. k или cosФ, единица измер.: безразмерный
)
связаны соотношениями:
S*S=P*P+Q*Q
cosФ=k=P/S
поэтому в электротехнике для характеристики мощности задаются любые два из этих параметров так как остальные могут быть найдены из этих двух.
Например электромоторы, лампы (разрядные) - в тех. данных указаны P[кВт] и cosФ:
http://www.mez.by/dvigatel/air_table2.shtml (двигатели АИР)
http://www.mscom.ru/katalog.php?num=38 (лампы ДРЛ)
***
То же и с источниками питания – их мощность (нагрузочная способность) характеризуется одним параметром для источников питания постоянного тока – активная мощность (Вт), и двумя параметрами для ист. питания переменного тока - обычно эти два параметра – полная мощность (ВА) и активная (Вт), как и в случае ДГУ и ИБП.
***
Большинство оффисной и бытовой техники, активные (реактивное сопротивление отсутствует или мало), поэтому их мощность указывается в Ваттах. В этом случае при расчёте нагрузки используется значение мощности ИБП в Ваттах.
Если нагрузка – компьютеры с БП без APFC, лазерный принтер, холодильник, кондиционер, электромотор (например погружной насос или мотор в составе станка), люминисцентные балластные лампы и др. – при расчёте используются все вых. данные ибп: кВА, кВт, перегрузочные характеристики и др.
***
См. учебники по электротехнике, например:
1. Евдокимов Ф. Е. Теоретические основы электротехники. - М.: Издательский центр "Академия", 2004.
2. Немцов М. В. Электротехника и электроника. - М.: Издательский центр "Академия", 2007.
3. Частоедов Л. А. Электротехника. - М.: Высшая школа, 1989.
Так же см. AC power, Power factor, Electrical resistance, Reactance http://en.wikipedia.org (перевод: http://electron287.narod.ru/pages/page1.html)