Вопрос ->
[http://www.380v.ru/reference/tech-articles/335-faq-ibp#comments]
# Михаил //26.04.2016 10:03
Какое значение крест-фактора должно быть у ИБП, если от него питаются преобразователи частоты?
________________
Краткий ответ
Обычный 3-фазный ЧУП(VFD) состоящий из выпрямителя и инверторa имеет коэфф. амплитуды тока от 1,41(с PFC) до 1,5...2,5 (без вх фильтров/PFC) тоесть эти значения не превышают допустимый коэфф ампл вых тока большинства ИБП (=3). Тоесть подойдёт большинство ИБП.
Замечание1:
Коэфф. амплитуды (или СrestFactor или CF)который пишут в выходных тех данных ИБП - это худший CF тока нагрузки который ИБП может выдержать для случая макс. нагрузки.
Замечание2:
По след. причинам:
1 в паспорте нагрузок никакой коэфф амплитуды обычно не указан
2 коэфф. ампл. для ИБП дан для макс нагр, тоесть для малых нагрузок допустим больший коэфф ампл тока.
3 коэфф. ампл. ничего не говорит о самой величине тока /скз или амплит./ ]
***
по этим причинам для подбора ИБП/нагр не рекомендуется сравнивать коэфф ампл. ИБП и нагрузки.
Коэфф.Ампл. в тех данных ИБП нужен только для того чтоб оценить (найти) максимальный амплит. вых ток который ИБП способен выдержать. (обычный ток скз умножили на коэфф ампл получили амплитудный ток.) И уже этот максимальный амплит. вых ток ИБП сравнивается с ампл током потребляемым нагрузкой - и отсюда определяется держит или не держит ИБП данную нагрузку.
Замечание3:
В электротехнике под "преобразователь частоты" часто подразумевают ЧУП/ЧРП () - по нему выше и отвечено. Но если вы имели ввиду какието другие преобразователи частоты то тогда уточняйте.
- 380v.ru Электротехнические форумы ИБП - источники бесперебойного питания Технические вопросы, теория, объяснение терминологии
- Поиск
-
- Текущее время: 30 апр 2025, 09:20
- Часовой пояс: UTC+03:00
значение крест-фактора ИБП
-
- Сообщения: 329
- Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
- Откуда: МОСКВА
- Контактная информация:
Вернуться в «Технические вопросы, теория, объяснение терминологии»
Перейти
- ИБП - источники бесперебойного питания
- ИБП N-POWER: новые модели (презентации, фотосессии, обзоры)
- Power-Vision G4 60-120 кВА
- Power-Vision G4 10-40 кВА
- Power-Vision HF G3 FT
- Leo 10000 RT LT
- Leo 6000
- Tiger 40 кВА
- Oberon C
- Eco 5 кВА, 10 кВА, 15 кВА - складские остатки
- ИБП однофазные N-Power Leo 1000 LT RT, 2000 RT, батарейные блоки, аксессуары
- ИБП трехфазный N-Power Bars 15000 RT LT
- Pro-Vision Black M6000 P4, Pro-Vision Black M6000 P4 RT LT, Home-Vision 1500VA-12V
- ИБП 80 кВА / 80 кВт - тестирование новой модели
- Modbus, Smart-Vision S2000N LT, Pro-Vision Black M2000P RT, Gamma-Vision 1200RM
- Smart-Vision S1000N, S3000N; Pro-Vision Black M2000P LT
- Home-Vision W WM (wall mount) 300-600 ВА
- Gamma-Vision (400-1500 ВА)
- Решения для загородных домов и малых офисов
- Home-Vision 300 W и 600 W
- Power-Vision HF модульные (3ф/3ф, 20 кВа-2.2 МВА)
- Smart-Vision S1000N RT
- Pro-Vision Black M1000P
- Pro-Vision Black M P (1ф, 1-3 кВА)
- Pro-Vision Black M P (3ф/1ф, 6-20 кВА)
- Pro-Vision Black M P (3ф/3ф, 10-30 кВА)
- Power-Vision Black W (3ф/3ф, 10-600 кВА)
- Батарейные комплекты, кабинеты, стеллажи
- Разное
- Решения для загородных домов и малых офисов
- Выбор ИБП по сфере применения (рекомендации, советы, опыт эксплуатации)
- Компьютеры, периферия, офис
- Газовый котел, загородный дом, дача
- Охранно-пожарные сигнализации
- Магазины, торговые центры
- Дата-центры, серверные помещения
- Производственные линии, цеха, склады
- Другие применения, прочие вопросы
- 1Ф/1Ф - ИБП N-POWER - однофазные 1-10 кВА - вопросы по моделям
- Gamma-Vision
- Smart-Vision
- Smart-Vision S (новые и старые)
- Pro-Vision
- Pro-Vision Black
- Pro-Vision Black M P, Pro-Vision Black M
- Power-Vision
- Power-Vision Black
- Smart-Vision Prime
- Grand-Vision
- Mega-Vision
- Mega-Vision ERT
- Master-Vision
- Home-Vision
- 3Ф/1Ф - ИБП N-POWER: трехфазно-однофазные 10-30 кВА - вопросы по моделям
- Pro-Vision Black M P 3/1, Pro-Vision Black M 3/1
- Power-Vision Black 3/1
- 3Ф/3Ф - ИБП N-POWER: трехфазные 10 - 10000 кВА - вопросы по моделям
- N-Power Evo / Safe-Power Evo
- Power-Vision HF
- Pro-Vision Black M P 3/3
- Power-Vision Black 3/3
- Power-Vision 3F
- Lo-Power - только сервис!
- Аккумуляторы для ИБП и батарейные комплекты
- Мониторинг ИБП: программное обеспечение, SNMP-адаптеры
- Технические вопросы, теория, объяснение терминологии
- ИБП других производителей: вопросы
- Вопросы по ремонту и сервисному обслуживанию ИБП
- Прочие вопросы по ИБП
- Архив старых ссылок
- Стабилизаторы напряжения
- Стабилизаторы Oberon: вопросы по моделям
- Oberon-M
- Oberon A/Y
- Oberon RM
- Oberon с защитой корпуса IP54
- Oberon E (LC) – сетевые кондиционеры
- Oberon A/Y (LC) – сетевые кондиционеры
- ECO – автоматические регуляторы напряжения
- Стабилизаторы других производителей: вопросы
- Прочие вопросы по стабилизаторам
- Архив старых ссылок
- Разное
- Прецизионные кондиционеры
- Прочие вопросы