Подскажите пожалуйста, что есть схема синхронизации фаз, которая нужна при параллельном включении UPS.
fsb©lycos.ru
Подскажите пожалуйста, что есть схема синхронизации фаз, кот
Re: Подскажите пожалуйста, что есть схема синхронизации фаз,
Если несколько блоков UPS работают в параллель на единую нагрузку, то их выходное напряжение должно быть синфазно, т.е. строго совпадать по фазе. В противном случае агрегаты могут быть выведены из строя. Ведь, например, в случае противофазного напряжениия это эквивалентно короткому замыканию двух источников напряжения. Для того, что бы достичь синфазности используется схема синхронизации. В нашем случае используется синхронизация по оптоволоконным соединениям, что повышает помехозащищенность системы. А избыточная топология обеспечивает устойчивую работу системы даже при обрыве одного провода. С уважением,
alex©n-power.ru
alex©n-power.ru
Тема поднималась пользователем Anonymous 29 июл 2005, 12:56.
Вернуться в «Технические вопросы, теория, объяснение терминологии»