Подключение ИПБ кабелем 3х25
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:26
Подключение ИПБ кабелем 3х25
Помогите решить проблему. Нужно подключить телекоммуникационный шкаф 1 кВт, 220 В к сети через ИБП. ИБП стоит возле ТП, а шкаф - в чистом поле на расстоянии 1 км. Чтобы потери были в пределах 5%, необходимо сечение кабеля - 3х25. Как выполнить такое подключение?
- Сообщения: 329
- Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
- Откуда: МОСКВА
- Контактная информация:
Re: Подключение ИПБ кабелем 3х25
Заголовок сообщения: Подключение ИПБ кабелем 3х25
//Помогите решить проблему. Нужно подключить телекоммуникационный шкаф 1 кВт, 220 В к сети через ИБП. ИБП стоит возле ТП, а шкаф - в чистом поле на расстоянии 1 км. Чтобы потери были в пределах 5%, необходимо сечение кабеля - 3х25. Как выполнить такое подключение?
//// правильное стандартное решение:
от лини 6 /10кВ проводить ЛЭП с тем же напряжением, на объекте ставить понижающий трансфоматор и ИБП.
Если исходной ЛЭП 6/10кВ нет а есть только 220В(380В) то:
//// 2 простых стандартных и широкораспространённых решения:
1__ самое простое (если расстояние позволяет как в вашем случае) _взять толще кабель, например 25мм2. Получается потери по напр ~1,5% по мощности ~1,8%. Для экономии кабель можно взять без шины Земли а на нагрузке сделать местное Заземление. Ёмкость такого кабеля не опасна для ИБП.
2__ тянуть стандартную ЛЭП 6/10кВ воздушн или подземную. Здесь кабель будет тоньше но нужны соотв. повыш и пониж трансф.[например Однофазный масляный трансформатор типа ОМ(~ОМ-2,5) и ОМП, ОСМ1, ОС и др класса 6 и 10 кВ.] Если эту линию питает ИБП рекоменд.взять ИБП с запасом по мощности, с трансформаторным инвертором+ точный расчёт мощности+соотв. устр. защиты; запрета установки трансф на вых. ИБП (при условии прав. расчёта) нет.
Другие решения вт ч нестандартные:
- ставить ИБП в шкафу, проблема с кабелями остаётся, но для ИБП так лучше (лучше удлинять вх линию)
- ЛЭП с современными устройствами/технологиями преораз. и распред. энергии, например пониж/повыш трансф заменяются на импульсные преобр., линия пост тока, SWER, линии повышенной частоты и ВЧ, например ABB Siemens у нас НПО имени С. А. Лавочкина, ВИЭСХ этим занимается и др.
//Помогите решить проблему. Нужно подключить телекоммуникационный шкаф 1 кВт, 220 В к сети через ИБП. ИБП стоит возле ТП, а шкаф - в чистом поле на расстоянии 1 км. Чтобы потери были в пределах 5%, необходимо сечение кабеля - 3х25. Как выполнить такое подключение?
//// правильное стандартное решение:
от лини 6 /10кВ проводить ЛЭП с тем же напряжением, на объекте ставить понижающий трансфоматор и ИБП.
Если исходной ЛЭП 6/10кВ нет а есть только 220В(380В) то:
//// 2 простых стандартных и широкораспространённых решения:
1__ самое простое (если расстояние позволяет как в вашем случае) _взять толще кабель, например 25мм2. Получается потери по напр ~1,5% по мощности ~1,8%. Для экономии кабель можно взять без шины Земли а на нагрузке сделать местное Заземление. Ёмкость такого кабеля не опасна для ИБП.
2__ тянуть стандартную ЛЭП 6/10кВ воздушн или подземную. Здесь кабель будет тоньше но нужны соотв. повыш и пониж трансф.[например Однофазный масляный трансформатор типа ОМ(~ОМ-2,5) и ОМП, ОСМ1, ОС и др класса 6 и 10 кВ.] Если эту линию питает ИБП рекоменд.взять ИБП с запасом по мощности, с трансформаторным инвертором+ точный расчёт мощности+соотв. устр. защиты; запрета установки трансф на вых. ИБП (при условии прав. расчёта) нет.
Другие решения вт ч нестандартные:
- ставить ИБП в шкафу, проблема с кабелями остаётся, но для ИБП так лучше (лучше удлинять вх линию)
- ЛЭП с современными устройствами/технологиями преораз. и распред. энергии, например пониж/повыш трансф заменяются на импульсные преобр., линия пост тока, SWER, линии повышенной частоты и ВЧ, например ABB Siemens у нас НПО имени С. А. Лавочкина, ВИЭСХ этим занимается и др.
Вернуться в «Технические вопросы, теория, объяснение терминологии»