Посоветуйте ИБП сеть: в основном напряжение плавает 180~

-

Посоветуйте ИБП сеть: в основном напряжение плавает 180~

Сообщение - » 06 апр 2008, 06:35

Посоветуйте ИБП

сеть:
в основном напряжение плавает 180~240 ингда проваливается на 1-2 сек (лампы тухнут,свичи виснут)
помехи неизвестного происхождения
нормального нуля нет есть еще одна маленткая фаза на 5-10в :)
заземление отсутсвует как класс,батарею не предлагать
уплывания синуса пока не замечено,хотя кто его знает сутками в осцилограф втыкать лень

основная нагрузка:
Комп.бп с APFC
еще 2 без PFC
Циркуляционный насос
Компрессор
роутер
колонки
+еще всякая мелоч(в т.ч с трансформаторными бп)

всё вместе ~1Квт,не считая пуска
при пуске сначала включется компрессор через 30 сек насос, роутер и мелкие компы еще через 30 мощный комп и всё остальное

требуется
обязательно:

самое важное - Бесшумная работа,допускается включение кулера при работе от батарей,всё остальное время (в т.ч при подзарядке) максимум редкое пощелкивение релешками :)

Чистый синус,по крайней мере не корявей розеточного

минимальное время прехода на батареи,в идеале вообще online

больше время автономной работы,полчаса минимум..

крайне желательно:
подключение внешних аккумуляторов
чтоб не отрубался при мелкой нагрузке(ноут например)
отображение заряда батареи на ИБП
USB порт

не обязательно,но если будет то хорошо:
крепление в стойку
управление через LAN
раз и навсегда отключаемая без хирургического вмешательства пищалка
ЖК-экранчик
сухие контакты
-
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: Посоветуйте ИБП сеть: в основном напряжение плавает

Сообщение Service Dept. » 11 апр 2008, 18:37

Без вентиляторов - Smart-Vision SP2000 Line-interactive (tower), USB, RS232
ИБП стоечного типа 19’’ (Rack Mount) :
c вентиляторами
MV2000RMLT ON-LINE, MV3000RMLT ON-LINE
Smart-Vision SP2200 RMLT Line-interactive, Smart-Vision SP3300 RMLT Line-interactive
Для всех ибп: вых. напр. – синус., ЖКИ, ПО UPSilon допускает удалённый мониторинг ИБП по LAN, также SNMP/HTTP адаптер/опция/, откл. динамика по требованию, сухих контактов нет, для LT время авт. раб. зависит от АКБ.


Тема поднималась пользователем Anonymous 11 апр 2008, 18:37.