Страница 1 из 1
Здравствуйте. Какой ИБП Вы посоветуете приобрести для обеспе
Добавлено: 18 мар 2008, 14:21
Алексей
Здравствуйте. Какой ИБП Вы посоветуете приобрести для обеспечения работы устройства с максимальным током нагрузки 5А и временем автономной работы 6 часов??? Спасибо
slaviansky©rambler.ru
Re: Здравствуйте. Какой ИБП Вы посоветуете приобрести для об
Добавлено: 19 мар 2008, 10:56
Алексей
Мы сомневаемся нужна ли нам синусоида идеальной формы, так как оборудование будет устанавливаться на ПС 110 кВ и питаться будут устройства автоматики и телемеханики....
ИБП нужны не стоечного типа....
slaviansky©rambler.ru
Re: Здравствуйте. Какой ИБП Вы посоветуете приобрести для об
Добавлено: 19 мар 2008, 13:12
Алексей
ИЗвините , пересчитали потребляемые токи, получилось 10 ампер при том же времени автономной работы...
slaviansky©rambler.ru
Re: Здравствуйте. Какой ИБП Вы посоветуете приобрести для об
Добавлено: 21 мар 2008, 16:09
Service Dept.
Если вся нагрузка активная P=2200Вт:
_
пример_1 (нагр. распределяется на 2 ибп):
тип ибп: Smart-Vision S3000ВА/1800Вт LT Line-interactive
каждый ибп с внеш. акб: 4шт х 200Ач
время автон. работы ~= 7 ч.
_
пример_2: (один ибп)
тип ибп: Power-Vision 4,0кВА/3,2кВт LT On-Line
внеш. акб: 16шт х 100Ач
время автон. работы ~= 7 ч.
_
С 2008г. ибп всех типов, мощностью больше 1кВА - с чистой синусоидой на выходе.