У меня в схеме отопления газовый котел "Ferroli" Domitech F 24 и ИБП N-Pover PRO-Vision 1000 LT.
При отключении электричества ИБП не переходит в режим питания котла от аккумуляторов. На табло высвечивается почему то сообщение о заряде аккумуляторов - 100 %, но линия аккумуляторы-котел не включается.
Пожалуйста, подскажите в чем причина
ИБП
- Сообщения: 329
- Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
- Откуда: МОСКВА
- Контактная информация:
Re: ИБП
Pro-Vision 1000LT
Возможные причины
1 неисправны аккумуляторы
-проверьте работу ИБП без нагрузки затем с нагрузкой 100Вт /лампа накаливания/ во всех режимах. Если батареи неисправны то при переходе в батар. режим напр. на батареях (мерять тестером) падает ниже 30В.
2 сломан инвертор
-проверьте работу ИБП без нагрузки затем с нагрузкой 100Вт лампа накаливания во всех режимах. Во всех режимах на экране должен гореть «INVERTER».
3 для имитации аварии в сети вы выдёргиваете весь разъём вместо того чтобы автоматом отключить фазу во входном щите // неправ. подкл ИБП // и др. – см привяз. рекомендации
Возможные причины
1 неисправны аккумуляторы
-проверьте работу ИБП без нагрузки затем с нагрузкой 100Вт /лампа накаливания/ во всех режимах. Если батареи неисправны то при переходе в батар. режим напр. на батареях (мерять тестером) падает ниже 30В.
2 сломан инвертор
-проверьте работу ИБП без нагрузки затем с нагрузкой 100Вт лампа накаливания во всех режимах. Во всех режимах на экране должен гореть «INVERTER».
3 для имитации аварии в сети вы выдёргиваете весь разъём вместо того чтобы автоматом отключить фазу во входном щите // неправ. подкл ИБП // и др. – см привяз. рекомендации
- Вложения
-
- N-Power описание-ИПБ PV1000LT upd 04 02 11 c ДНФ.doc
- (290 КБ) 1073 скачивания