Господа, помогите построить систему бесперебойного источника питания.
Условия: 3-х фазная сеть с перекосами по фазам мощностью 5 кВт, Ветряк 600 Вт, дизель генератор 5кВт.
Цель: получить одну стабильную фазу в 5 кВт для разведения по дому.
Подход к решению:
Хочется организовать "бассейн" (блок аккумуляторов), в который вливаются разные источники энергии: 3 фазы, ветряк, дизельный генератор и т.д., а на выходе стоит генератор, выдающий 5-ти кВтную синусоиду. 3 фазы и ветряк вливаются постоянно, а дизель запускается только тогда, когда аккумуляторы опустевают. Ну и выключается, когда они наполняются.
Как это сделать?
Предложили тут наворотить за баснословные деньги:
Стабилизаторы+Ветряк+Дизель с автоматикой - Навороченный Инвертор - АКБ - нагрузка 3-х фазная. Мне одна фаза нужна. Стабилизаторы дорогие. Генератор инверторный дорогущий.
ИБП для дачи
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 09 окт 2013, 21:57
- Сообщения: 329
- Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
- Откуда: МОСКВА
- Контактная информация:
Re: ИБП для дачи
Относительно простая будет только стандартная (она же наиболее распространённая) схема - это когда все источники выробатывают 220В 50Гц а на выходе автоматический АВР(ы) (или ручной переключатель) подключает нагрузку к нужному источнику энергии 220В 50Гц. Так же на выходе может стоять ИБП.
То что вы написали - неопределённо поэтому слишком много вариантов (например что значит "и т.д." у вас что еще микроГЭС микроСЭС и биогазовый бункер?), какие перекосы фаз?, место установки ВЭУ не указано, на систему 5кВт рекомендуется несколько 5кВт ВЭУ с расчётом на средн макс среднегодовую скор ветра по России 6м/с (в МО вообще СЭС эффективнее) а не 600Вт и тд.
Общие схемы привязаны.
То что вы написали - неопределённо поэтому слишком много вариантов (например что значит "и т.д." у вас что еще микроГЭС микроСЭС и биогазовый бункер?), какие перекосы фаз?, место установки ВЭУ не указано, на систему 5кВт рекомендуется несколько 5кВт ВЭУ с расчётом на средн макс среднегодовую скор ветра по России 6м/с (в МО вообще СЭС эффективнее) а не 600Вт и тд.
Общие схемы привязаны.
- Вложения
-
- WindWave J2.pdf
- (32.43 КБ) 1784 скачивания
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 09 окт 2013, 21:57
Re: ИБП для дачи
Не понял Ваш сарказм про и т.д. Я могу с лёгкостью назвать с десяток разных источников энергии. Можно хоть навоз в энергию превращать, какая разница? Решение хочется универсальное. Поэтому и итд
Приличные перекосы. Например 150 на одной и 270 на другой может быть. Опять же поэтому и нужно решение универсальное. С маленькими перекосиками можно было б и скромненькие стабилизоторики поставить.
Вообще не понял, причём тут место установки ВЭУ. Вы вообще не о том говорите.
Вопрос в том, как построить бассейн, куда стекаются 3 перекошенные фазы, ветряк и т.д., а вытекает одна труба на весь дом. Какая, к чёрту, разница, где стоит этот ВЭУ?
Приличные перекосы. Например 150 на одной и 270 на другой может быть. Опять же поэтому и нужно решение универсальное. С маленькими перекосиками можно было б и скромненькие стабилизоторики поставить.
Вообще не понял, причём тут место установки ВЭУ. Вы вообще не о том говорите.
Вопрос в том, как построить бассейн, куда стекаются 3 перекошенные фазы, ветряк и т.д., а вытекает одна труба на весь дом. Какая, к чёрту, разница, где стоит этот ВЭУ?
- Сообщения: 329
- Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
- Откуда: МОСКВА
- Контактная информация:
Re: ИБП для дачи
__________
__________
Не понял Ваш сарказм про и т.д. Я могу с лёгкостью назвать с десяток разных источников энергии. Можно хоть навоз в энергию превращать, какая разница? Решение хочется универсальное. Поэтому и итд
***
стандартная/универсальная схема ("бассейн 50Гц") = #схема 1- привязано
универсальное обычно то что производится/покупается миллионными тиражами а ваше решение ("бассейн DC/АКБ") мне кажется единичнным будет, т.к. мало вокруг таких решений и не только в МО.
Официальный ответ от Эн-Пауэр = универсального решения нет и быть неможет для случая ЛЮБОГО/произвольного/ оборудования (в вашей системе) ПО ПРИЧИНЕ НЕСОВМЕСТИМОСТИ логики, номинального напряжения АКБ(линии DC), номин. вых. напр ветрогенератора и тд. Даже если производитель и предложит вам обкатанное стандартное решение оно будет заточено под строго определённые ВЭУ,СЭС,ДГУ и тд поэтому врядли будет универсальное.
*** Редко когда встречается работающие решения на более 2х источн. (более чем общераспространённые сеть (ну или несколько фидеров) +генератор(ИБП и стаб. не в счёт))
Много проблем даже с ВЭУ и СЭС и микроГЭС а вы про десятки источников энергии говорите.
Приличные перекосы. Например 150 на одной и 270 на другой может быть.
Опять же поэтому и нужно решение универсальное. С маленькими перекосиками можно было б и скромненькие стабилизоторики поставить.
***если в вашей системе "3фазы вливаются в АКБ" то это будет мощный выпрямитель-ЗУ (отдельный или в составе ИБП) с широким вх диапазоном поэтому доп стаб. не нужны ((хотя их присутствие только улучшит ситуацию /расширит вх диапазон работы от сети те будет экономить АКБ/)).
Вообще не понял, причём тут место установки ВЭУ. Вы вообще не о том говорите.
Вопрос в том, как построить бассейн, куда стекаются 3 перекошенные фазы, ветряк и т.д., а вытекает одна труба на весь дом. Какая, к чёрту, разница, где стоит этот ВЭУ?
***труба/бассейн AC/50Гц и труба/бассейн DC -большая разница
***перед тем как отвечать вам я говорил с людьми кто поставил немало ВЭУ по нашей стране в т.ч совместно с нашим оборудованием. Но и так понятно что говорить что в вашей системе ВЭУ непричём (и какой там ветер) это тоже самое что говорить что в ИБП батареи непричём (и их ёмкость).
как построить -привязано:
#схема 2 - все параметры проверены. Эта схема будет работать. (если ДГУ и сеть трёхфазные то берётся 3/1 ИБП, если ДГУ однофазный а сеть трёхфазная то добавитьещё 1 ИБП с "малыми/дежурными АКБ" раб в режиме преобр-стаб 3/1)
#схема 4 - более сложная
в обоих случаях - Расширять число источников энергии - возможно.
_cсылки выше /схема 1 2 3 4/ -см файл WindWave J в предыдущем сообщении
1
Замечания, доп. инф -привязано: (101214_061113)
доп 101215 _по привязанному файлу см. также [https://ru.wikipedia.org/wiki/Vehicle-to-grid]
[https://en.wikipedia.org/wiki/Vehicle-to-grid]
[https://en.wikipedia.org/wiki/Grid-tied_electrical_system]
[https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_power_transmission]
[https://en.wikipedia.org/wiki/Wide_area_synchronous_grid]
__________
Не понял Ваш сарказм про и т.д. Я могу с лёгкостью назвать с десяток разных источников энергии. Можно хоть навоз в энергию превращать, какая разница? Решение хочется универсальное. Поэтому и итд
***
стандартная/универсальная схема ("бассейн 50Гц") = #схема 1- привязано
универсальное обычно то что производится/покупается миллионными тиражами а ваше решение ("бассейн DC/АКБ") мне кажется единичнным будет, т.к. мало вокруг таких решений и не только в МО.
Официальный ответ от Эн-Пауэр = универсального решения нет и быть неможет для случая ЛЮБОГО/произвольного/ оборудования (в вашей системе) ПО ПРИЧИНЕ НЕСОВМЕСТИМОСТИ логики, номинального напряжения АКБ(линии DC), номин. вых. напр ветрогенератора и тд. Даже если производитель и предложит вам обкатанное стандартное решение оно будет заточено под строго определённые ВЭУ,СЭС,ДГУ и тд поэтому врядли будет универсальное.
*** Редко когда встречается работающие решения на более 2х источн. (более чем общераспространённые сеть (ну или несколько фидеров) +генератор(ИБП и стаб. не в счёт))
Много проблем даже с ВЭУ и СЭС и микроГЭС а вы про десятки источников энергии говорите.
Приличные перекосы. Например 150 на одной и 270 на другой может быть.
Опять же поэтому и нужно решение универсальное. С маленькими перекосиками можно было б и скромненькие стабилизоторики поставить.
***если в вашей системе "3фазы вливаются в АКБ" то это будет мощный выпрямитель-ЗУ (отдельный или в составе ИБП) с широким вх диапазоном поэтому доп стаб. не нужны ((хотя их присутствие только улучшит ситуацию /расширит вх диапазон работы от сети те будет экономить АКБ/)).
Вообще не понял, причём тут место установки ВЭУ. Вы вообще не о том говорите.
Вопрос в том, как построить бассейн, куда стекаются 3 перекошенные фазы, ветряк и т.д., а вытекает одна труба на весь дом. Какая, к чёрту, разница, где стоит этот ВЭУ?
***труба/бассейн AC/50Гц и труба/бассейн DC -большая разница
***перед тем как отвечать вам я говорил с людьми кто поставил немало ВЭУ по нашей стране в т.ч совместно с нашим оборудованием. Но и так понятно что говорить что в вашей системе ВЭУ непричём (и какой там ветер) это тоже самое что говорить что в ИБП батареи непричём (и их ёмкость).
как построить -привязано:
#схема 2 - все параметры проверены. Эта схема будет работать. (если ДГУ и сеть трёхфазные то берётся 3/1 ИБП, если ДГУ однофазный а сеть трёхфазная то добавитьещё 1 ИБП с "малыми/дежурными АКБ" раб в режиме преобр-стаб 3/1)
#схема 4 - более сложная
в обоих случаях - Расширять число источников энергии - возможно.
_cсылки выше /схема 1 2 3 4/ -см файл WindWave J в предыдущем сообщении
1
Замечания, доп. инф -привязано: (101214_061113)
доп 101215 _по привязанному файлу см. также [https://ru.wikipedia.org/wiki/Vehicle-to-grid]
[https://en.wikipedia.org/wiki/Vehicle-to-grid]
[https://en.wikipedia.org/wiki/Grid-tied_electrical_system]
[https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_power_transmission]
[https://en.wikipedia.org/wiki/Wide_area_synchronous_grid]
- Вложения
-
- forum ВИЭ V8 r22june21y_r27febr20_r10dec_14y_05_061113.pdf
- (636.48 КБ) 445 скачиваний
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 28 окт 2014, 12:21
Re: ИБП для дачи
Доброго времени суток! У меня Master-Vision 1000 LT, работает с тремя батареями по 65 а.ч. Можно- ли параллельно подключить еще столько , разумеется той же марки?
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 28 окт 2014, 12:21
Re: ИБП для дачи
Очень нужна помощь ! Имеется N-Power Mega-Vision MEV-1000 LT + 3 АКБ (по 27 а/ч) . При имитации отключения света (выдергиваем вилку из разетки) все срабатывает и начинает работать от АКБ, но по истечении времени когда АКБ разрядились раздается непрекращающийся писк . При имитации подачи света (включаем вилку обратно в разетку), ИБП не запускается и продолжается писк. Приобрел данный девайс для отопительного котла в частный дом. Часто уезжаю в командировки и не хотелось бы приехать в обмороженный дом по причине того, что не запустился ИБП после долгого отключения света. Жду с нетерпением комментариев по этому поводу . За ранее спасибо .
- Сообщения: 329
- Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
- Откуда: МОСКВА
- Контактная информация:
Re: ИБП для дачи
Доброго времени суток! У меня Master-Vision 1000 LT, работает с тремя батареями по 65 а.ч. Можно- ли параллельно подключить еще столько , разумеется той же марки?
_________________
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 13:38
Очень нужна помощь ! Имеется N-Power Mega-Vision MEV-1000 LT + 3 АКБ (по 27 а/ч) . При имитации отключения света (выдергиваем вилку из разетки) все срабатывает и начинает работать от АКБ, но по истечении времени когда АКБ разрядились раздается непрекращающийся писк . При имитации подачи света (включаем вилку обратно в разетку), ИБП не запускается и продолжается писк. Приобрел данный девайс для отопительного котла в частный дом. Часто уезжаю в командировки и не хотелось бы приехать в обмороженный дом по причине того, что не запустился ИБП после долгого отключения света. Жду с нетерпением комментариев по этому поводу . За ранее спасибо .
_____________________
_____________________
1_ Master-Vision 1000 LT - подкл. нескольких одинаковых батарейных комплектов- да возможно. См инструкцию П3-1-3.
2_ Mega-Vision MEV-1000 LT + 3 АКБ (по 27 а/ч) _непрекращающегося звука не должно быть при исправных ИБП и АКБ. Проверьте исправность АКБ. Если АКБ в норме -сдавайте ИБП в ремонт (также проверьте перегрузку/внутр.загрязн/вентилятор/зу). АКБ 27 Ач не рекомендуются использ. с этим ИБП т.к. перезаряд по току 3х-кратный -при большом числе разрядов/зарядов возм. резкое сниж. срока службы АКБ.
[Если сети нет то поисчерпании автономии ИБП переходит в режим ожидания сети - если сеть появилась в течение неск часов/суток(в зависим от ёмк.АКБ)- то он автомат. полн. вкл. в нормальный режим; - если сеть НЕпоявилась в течение неск часов/суток он отключится полностью -надо вручную включать. Полного автостарта нет. Если он нужен - надо менять плату управления.
__замечание rev101215:
__внимание! выше описана логика автостарта для старых моделей
__ \во всех моделях MEV 1-3кВА с 2014-2015гг есть автостарт полный (тоесть ИБП при возврате сети стартует полностью после того как просадил АКБ полностью и отключился изза долгого провала сети).
__для старых ИБП можно сменить плату управления чтоб был полный автостарт
(см в поиске - 25 Логика работы OnLine ИБП.
см в поиске - Функция 2 полное автовключение (автозапуск) )
]
_________________
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 13:38
Очень нужна помощь ! Имеется N-Power Mega-Vision MEV-1000 LT + 3 АКБ (по 27 а/ч) . При имитации отключения света (выдергиваем вилку из разетки) все срабатывает и начинает работать от АКБ, но по истечении времени когда АКБ разрядились раздается непрекращающийся писк . При имитации подачи света (включаем вилку обратно в разетку), ИБП не запускается и продолжается писк. Приобрел данный девайс для отопительного котла в частный дом. Часто уезжаю в командировки и не хотелось бы приехать в обмороженный дом по причине того, что не запустился ИБП после долгого отключения света. Жду с нетерпением комментариев по этому поводу . За ранее спасибо .
_____________________
_____________________
1_ Master-Vision 1000 LT - подкл. нескольких одинаковых батарейных комплектов- да возможно. См инструкцию П3-1-3.
2_ Mega-Vision MEV-1000 LT + 3 АКБ (по 27 а/ч) _непрекращающегося звука не должно быть при исправных ИБП и АКБ. Проверьте исправность АКБ. Если АКБ в норме -сдавайте ИБП в ремонт (также проверьте перегрузку/внутр.загрязн/вентилятор/зу). АКБ 27 Ач не рекомендуются использ. с этим ИБП т.к. перезаряд по току 3х-кратный -при большом числе разрядов/зарядов возм. резкое сниж. срока службы АКБ.
[Если сети нет то поисчерпании автономии ИБП переходит в режим ожидания сети - если сеть появилась в течение неск часов/суток(в зависим от ёмк.АКБ)- то он автомат. полн. вкл. в нормальный режим; - если сеть НЕпоявилась в течение неск часов/суток он отключится полностью -надо вручную включать. Полного автостарта нет. Если он нужен - надо менять плату управления.
__замечание rev101215:
__внимание! выше описана логика автостарта для старых моделей
__ \во всех моделях MEV 1-3кВА с 2014-2015гг есть автостарт полный (тоесть ИБП при возврате сети стартует полностью после того как просадил АКБ полностью и отключился изза долгого провала сети).
__для старых ИБП можно сменить плату управления чтоб был полный автостарт
(см в поиске - 25 Логика работы OnLine ИБП.
см в поиске - Функция 2 полное автовключение (автозапуск) )
]
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 28 дек 2018, 13:00
Re: ИБП для дачи
Ребят , я новую тему решил не создавать , кто может посоветовать ибп для дачи ? из недорогих
Буду признателен
Буду признателен
- Сообщения: 136
- Зарегистрирован: 16 июн 2011, 20:54
Re: ИБП для дачи
Добрый день.
Для дачи рекомендуем Pro-Vision Black M1000LT.
https://www.380v.ru/catalogue/micro-ups/pro-vision-black-m-p
или альтернатива:
https://www.380v.ru/catalogue/micro-ups/smart-vision-sn
Звоните 495 740-30-85
или приобретайте в нашем интернет-магазине https://230v.ru/
Для дачи рекомендуем Pro-Vision Black M1000LT.
https://www.380v.ru/catalogue/micro-ups/pro-vision-black-m-p
или альтернатива:
https://www.380v.ru/catalogue/micro-ups/smart-vision-sn
Звоните 495 740-30-85
или приобретайте в нашем интернет-магазине https://230v.ru/
Век живи - век учись!