Страница 1 из 1

пришёл на ремонт Master Vision 1000. при включении в сеть:

Добавлено: 05 мар 2009, 13:06
иван
пришёл на ремонт Master Vision 1000. при включении в сеть:
на дисплее "system test/please wait"
через пару сек WELCOME TO USE THE UPS мигаем зелёным индикатором
НА ВЫХОДЕ НИ ЧЕГО, ЗАРЯД ИДЁТ. НА КНОПКИ НЕ РЕАГИРУЕТ......

при холодном старте ситуация:
на дисплее "system test/please wait"

через пару сек WELCOME TO USE THE UPS мигаем зелёным индикатором.
НА ВЫХОДЕ НИ ЧЕГО, ЗАРЯД ИДЁТ. НА КНОПКИ НЕ РЕАГИРУЕТ. через 5-6сек вырубаемся.

флешш??? не дадим прошивочку, плиз ) или советом поделитесь
caspertemp©gmail.com

Re: пришёл на ремонт Master Vision 1000. при включении в сет

Добавлено: 02 апр 2009, 18:49
Service Dept.
Для MV1 прошивки нет. Если неисправен ЦП – заменяется ЦП или управляющая плата.
Заказ ЦП, плат и др. запчастей -> серв. центр – (495)956-1919.
PS
- Все силовые транзисторы+диоды надо проверять. С ЦП проблемы редкие.
- При включении в сеть мигает зелёным – это правильно. Теперь включить инвертор - среднюю и правую кнопки нажать одновременно в течение 5 сек. Если инвертор не запускается, значит он неисправен.
Так же ответ переслан на email 10.03.09