Страница 1 из 1

Здравствуйте! Проблема с ИБП Power-Vision 4KVALT. После нажа

Добавлено: 24 дек 2008, 06:57
Алексей
Здравствуйте! Проблема с ИБП Power-Vision 4KVALT. После нажатия кнопки Display и просмотре параметров работы ИБП вижу, что входное напряжение 160В, но напряжение на входе измеренное цифровым мультиметром 220В. В инстукции сказанно, что индикация не точна, но не настолько же? Настройки нижнего уровня входного напряжения заводские и не менялись - 184В

Я бы проигнорировал эту проблему, но этот ИБП с блоком аккумуляторов 70А*Ч под нагрузкой в 20% работает от батареи 13 часов, а полностью аналогичные ИБП ИБП Power-Vision 4KVALT с точно такой же батареей и нагрузкой 20% работают 20 часов (проверенно на 5 ИБП).
agorbachev©nsk.tvoe.tv

Re: Здравствуйте! Проблема с ИБП Power-Vision 4KVALT. После

Добавлено: 30 дек 2008, 22:53
Даниил А.
Рекомендации пересланы также на email /24.12.08/
(1_ Провести полную проверку ИБП (работа с/без нагр во всех режимах). Если все проверки прошли успешно значит проблема только в индикации.
/разница во времени возможна изза того что использ. разные нагрузки и батареи. Нужно менять только ибп, а сеть, нагр(должна быть фиксир., активная), и бат. оставлять теже/
2_ Подключить тестер(вольтметр) к входной линии ибп, настроить показания напряжения как указано в «Testing Report» приложенном к инструкции ибп. )
adv©n-power.ru