Страница 1 из 1

Smart-Vision 1500EX переходит на батареи при напряжении 238

Добавлено: 19 окт 2008, 20:01
Тимофей
Smart-Vision 1500EX переходит на батареи при напряжении 238 вольт.

У нас часто случаются повышения напряжения до ~240 вольт.

Есть Smart-Vision 450 - он работает идеально, а вот 1500EX переходит

на батареи уже при 238 вольтах. Что делать?



Второй вопрос - хотелось бы иметь серийник для софта для Smart-Vision 1500EX,

конверт я давно потерял
timofey.gusev©gmail.com

Re: Smart-Vision 1500EX переходит на батареи при напряжении

Добавлено: 30 дек 2008, 22:32
Даниил А.
Проверьте работу ибп на надёжной сети с ЛАТРОм. Верхний порог перехода на акб около 280В. При подтверждении неисправности – в ремонт.
Возможно вы просто перепутали – загорается светодиод – завышено напр. в сети – так и должно быть.
SN - переслан на email 30.12.2008
adv©n-power.ru