Подскажите пожалуйста, каковы ограничения на подключаемые батареи для Smart S2200LT по максимальной емкости каждой батареи или их совокупности?
Обязательно ли подключать именно 4 батареи сразу?
tut©mila.net
Даниил А.

Re: Подскажите пожалуйста, каковы ограничения на подключаемы

Сообщение Даниил А. » 30 дек 2008, 22:25

ИБП Smart S2200LT
Напряжение бат. линии: 48В.
Тип использ. батарей: свинцово-кислотные герметезированные необслуживаемые аккумуляторы 12В.
Бат. кабинет: 4 батареи последовательно. ! Все 4 бат. одинаковые. Использование батарей разной ёмкости запрещено. !
Рекомендуемая ёмкость батарей: 42...200Ач.
По максимальной ёмкости ограничений нет. (При увеличении ёмкости батарей время заряда после глубокого разряда возрастает.)
Как считается ёмкость бат. кабинета:
при последовательном соединении батарей ёмкость всего бат. кабинета равна ёмкости одной батареи.
МИНИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО БАТАРЕЙ = 4шт(подкл. последовательно) так напряжение бат. линии 48Вольт.
Подключение менее чем 4 акб может привести к аварии.
См. инструкцию.