Smart-Vision 1500EX переходит на батареи при напряжении 238 вольт.
У нас часто случаются повышения напряжения до ~240 вольт.
Есть Smart-Vision 450 - он работает идеально, а вот 1500EX переходит
на батареи уже при 238 вольтах. Что делать?
Второй вопрос - хотелось бы иметь серийник для софта для Smart-Vision 1500EX,
конверт я давно потерял
timofey.gusev©gmail.com
Smart-Vision 1500EX переходит на батареи при напряжении 238
Re: Smart-Vision 1500EX переходит на батареи при напряжении
Проверьте работу ибп на надёжной сети с ЛАТРОм. Верхний порог перехода на акб около 280В. При подтверждении неисправности – в ремонт.
Возможно вы просто перепутали – загорается светодиод – завышено напр. в сети – так и должно быть.
SN - переслан на email 30.12.2008
adv©n-power.ru
Возможно вы просто перепутали – загорается светодиод – завышено напр. в сети – так и должно быть.
SN - переслан на email 30.12.2008
adv©n-power.ru
Тема поднималась пользователем Anonymous 30 дек 2008, 22:32.