Вопрос по SNMP для ИБП. Хотелось бы купить несколько SmartVi

Сообщение Владимир » 07 апр 2008, 13:42

Вопрос по SNMP для ИБП. Хотелось бы купить несколько SmartVision-1500LT для запитывания узлов сети, ну и соответственно мониторить их по SNMP. Какие адаптеры для этого подойдут и какие данные можно снимать по SNMP?
Даниил А.

Re: Вопрос по SNMP для ИБП. Хотелось бы купить несколько Sma

Сообщение Даниил А. » 11 апр 2008, 18:39

SNMP/HTTP адаптеры:
SNMP EXTERNAL DK522
SNMP EXTERNAL DK532 LCD
и др.
Описание всех переменных – см. MIB файл:
http://www.megatec.com.tw/Download.htm UPSmate.rar
некоторые переменные MIB файла незадействованы
Также описание переменных ибп – см. протокол Megatec (Эти же переменные доступны по SNMP):
http://www.networkupstools.org/protocols/megatec.html