Страница 1 из 1

Добрый день! Подскажите пожалуйста: у нас есть 2 кондицио

Добавлено: 17 дек 2007, 21:53
Александр
Добрый день!

Подскажите пожалуйста: у нас есть 2 кондиционера Emicon. Мы решили их связать по RS-485 (pLAN) и добавить к ним мониторинг по SNMP. Для этого используем Carel WebGate. Устройства объединяются нормально - прописали свои адреса на pCO (1 и 2) и на терминалы (25 и 26), но как только включем в сеть WebGate - контроллеры в кондиционерах "зависают", на терминалах выводится "NO LINK" - в чем может быть проблема?
raznoe©activestudio.ru

Re: Добрый день! Подскажите пожалуйста: у нас есть 2 конд

Добавлено: 19 дек 2007, 18:21
Service Dept.
Сеть pLAN предназначена для подкл. дополнительных терминалов и не предназначена для подкл. адаптеров WEBGATE (См. инструкцию). WEBGATE возможно подкл к конд. только если на конд. установлены сетеые платы (опция); кондиционеры (сетевые платы) и WEBGATE должны быть связаны сетью RS485.