Добрый день!
Подскажите пожалуйста: у нас есть 2 кондиционера Emicon. Мы решили их связать по RS-485 (pLAN) и добавить к ним мониторинг по SNMP. Для этого используем Carel WebGate. Устройства объединяются нормально - прописали свои адреса на pCO (1 и 2) и на терминалы (25 и 26), но как только включем в сеть WebGate - контроллеры в кондиционерах "зависают", на терминалах выводится "NO LINK" - в чем может быть проблема?
raznoe©activestudio.ru
Добрый день! Подскажите пожалуйста: у нас есть 2 кондицио
Правила форума
Форум создан для обсуждения технических вопросов. Запрещается размещать рекламу, спам, оскорблять участников, использовать ненормативную лексику. Работает модератор.
Форум создан для обсуждения технических вопросов. Запрещается размещать рекламу, спам, оскорблять участников, использовать ненормативную лексику. Работает модератор.
- Сообщения: 329
- Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
- Откуда: МОСКВА
- Контактная информация:
Re: Добрый день! Подскажите пожалуйста: у нас есть 2 конд
Сеть pLAN предназначена для подкл. дополнительных терминалов и не предназначена для подкл. адаптеров WEBGATE (См. инструкцию). WEBGATE возможно подкл к конд. только если на конд. установлены сетеые платы (опция); кондиционеры (сетевые платы) и WEBGATE должны быть связаны сетью RS485.
Тема поднималась пользователем Anonymous 19 дек 2007, 18:21.