Добрый день! Подскажите пожалуйста: у нас есть 2 кондицио

Правила форума
Форум создан для обсуждения технических вопросов. Запрещается размещать рекламу, спам, оскорблять участников, использовать ненормативную лексику. Работает модератор.
Александр

Добрый день! Подскажите пожалуйста: у нас есть 2 кондицио

Сообщение Александр » 17 дек 2007, 21:53

Добрый день!

Подскажите пожалуйста: у нас есть 2 кондиционера Emicon. Мы решили их связать по RS-485 (pLAN) и добавить к ним мониторинг по SNMP. Для этого используем Carel WebGate. Устройства объединяются нормально - прописали свои адреса на pCO (1 и 2) и на терминалы (25 и 26), но как только включем в сеть WebGate - контроллеры в кондиционерах "зависают", на терминалах выводится "NO LINK" - в чем может быть проблема?
raznoe©activestudio.ru
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: Добрый день! Подскажите пожалуйста: у нас есть 2 конд

Сообщение Service Dept. » 19 дек 2007, 18:21

Сеть pLAN предназначена для подкл. дополнительных терминалов и не предназначена для подкл. адаптеров WEBGATE (См. инструкцию). WEBGATE возможно подкл к конд. только если на конд. установлены сетеые платы (опция); кондиционеры (сетевые платы) и WEBGATE должны быть связаны сетью RS485.