Страница 1 из 1
Подскажите возможно ли каким-нибудь методом мониторить ИПБ 1
Добавлено: 22 июн 2006, 17:03
Helios
Подскажите возможно ли каким-нибудь методом мониторить ИПБ 1000LT или SmartVision 1500LT подключенные через COM-кабель к серверам на базе FREEBSD. Интересует самое простое получать события о пропадании-появлении питания. Или это невозможно и производителем поддерживает только Winfdows?
Re: Подскажите возможно ли каким-нибудь методом мониторить И
Добавлено: 26 июн 2006, 14:19
tech@n-power.ru
ПО UPSILON2000 (поддерживает ос FreeBSD, Linux, Novell Netware, Windows) и кабель М2502 для подключения к COM порту - входят в стандартный комплект ProVision1000LT, SmartVision1500LT. UPSILON2000 обеспечивает все основные функции мониторинга и управления ИБП, в т.ч. оповещение об аварии/восстановлении сети.
Re: Подскажите возможно ли каким-нибудь методом мониторить И
Добавлено: 14 июл 2006, 21:15
Helios
.. Читаем в описании продукта..Поддерживаемые О/С
FreeBSD 2.x - таких раритетов днем с огнем, все равно, что MS-DOS 5.0

Вопрос остался открытым - что делать? У нас все сервера FreeBsd 5.4 - 6.1 в т.ч. AMD64
Re: Подскажите возможно ли каким-нибудь методом мониторить И
Добавлено: 15 июл 2006, 00:00
Даниил А
Вероятно это описание к старой версии.
На диcке UPSilon 2000 V3.22 версии для FreeBSD2.X,3.X,4.X:
BSD-2
BSD-3
Patch FreeBSD-4.x
Для FreeBSD5.X,6.X см. Инструкцию \Manual\UPN310ENU.pdf
Пункт 5.2 Software Installation :
Если UPSilon устанавливается на FreeBSDv4.X через UPSilon bsd-3.Z, пожалуйста установите
unix/patch/FreeBSD_4.x/compat3.x/install.sh с установочного диска. Для работы программы
в FreeBSD5.X,6.X установите соответствующие библиотеки compat3.x
adv©n-power.ru
Re: Подскажите возможно ли каким-нибудь методом мониторить И
Добавлено: 17 июл 2006, 17:05
Helios
Предлагать ставить compatible3x на FreeBsd 6.1 и 5.4 не предлагать - это катастрофически снижает секурность серверов - все равно что backdoor оставить.
Re: Подскажите возможно ли каким-нибудь методом мониторить И
Добавлено: 17 июл 2006, 21:27
Даниил А
Если вас не устраивает постороннее ПО на сервере мы можем предоставить протокол Megatec. Так же вы можете подключить ИБП через SNMP адаптер и использовать любой пакет SNMP для FreeBSD. Так же к этим ИБП можно подключить ЛЮБОЙ (включая родной) SNMP адаптер который работает с сухими контактами. Поскольку вас "Интересует самое простое получать события о пропадании-появлении питания" можно подключить к питающей сети (мимо ИБП) любое старое устройство (например свитч) поддерживающее SNMP. В вашей собственной программе или в стандартном пакете SNMP для FreeBSD ловить сообщения (traps) о запуске/отключении с этого устройства (что и имитирует сигнал с ИБП об аварии/восст. и далее уже выполнить нужные вам действия на сервере) или с заданным периодом считывать какую-нибудь основную SNMP переменную напр sysname. Если на запрос получена ошибка значит в сети авария. Так же посмотрите станд. прогр ClientMate for FreeBSD //a FreeBSD client pc (kernel version 4.0 or later)//http://www.megatec.com.tw/Download.htm#NetAgent //
adv©n-power.ru