http://www.shop.es-t.ru/index.php?targe ... t_id=29829ИБП 15 кВА - General Electric LP 15-31 UPS
Батарея: 2х240 В/14 Ач
Большинство ИБП средней и большой мощности позволяют провести общую проверку зарядного устройства. Для этого необходимо полностью перезапустить ибп, отключить батареи, проверить что напряжение отключенных батарей не менее 200В, проверить напряжение зарядного устройства – у вас линия из 20АКБ - должно быть примерно ~13,65Вх20шт=273В.
Если при откл акб напр зу в норме а ошибка осталась – тяжёлая проблема или зависла ошибка в ЦП
Если при откл акб напр зу в норме ошибки нет, но при подкл акб ошибка появляется – проверяйте ток заряда и приближается ли напр бат при заряде к 273В со снижением тока –если нет-неисправны акб.
- данные по батареям есть в инструкции
- обратитесь в сервисный центр указанный в инструкции ИБП
- какие батареи установлены в вашем ибп и их состояние вы можете проверить самостоятельно