Добрый день. При работающем N-Power P800 в фильтр который был к нему подключенный, по ошибке включили пылесос. После чего ИБП включается, но начинает непрерывно пищать. Подскажите в чем причина? Возможно есть предохранитель какой-нить?
nocturne_it©email.ua
Добрый день. При работающем N-Power P800 в фильтр который бы
- Сообщения: 329
- Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
- Откуда: МОСКВА
- Контактная информация:
Re: Добрый день. При работающем N-Power P800 в фильтр которы
Отключите все нагрузки. Во входном разъёме ИБП (куда подкл. вх. сетевой кабель) установлен предохранитель. Держатель пред. выдвиньте отвёрткой – проверьте/замените предохранитель. Если даже при исправном предохр ИБП не работает нормально, возможно сгорел ивертор.
На выходе ИБП не рекомендуется устанавливать фильтры, пилоты и т.д.; рекоменд. только разветвители. Любую дополн. защиту (фильтры, пилоты, грозозащита, стабилизаторы и т.д.) необходимо подключать до ИБП.
На выходе ИБП не рекомендуется устанавливать фильтры, пилоты и т.д.; рекоменд. только разветвители. Любую дополн. защиту (фильтры, пилоты, грозозащита, стабилизаторы и т.д.) необходимо подключать до ИБП.
Re: Добрый день. При работающем N-Power P800 в фильтр которы
Благодарствую
Тема поднималась пользователем Anonymous 15 окт 2009, 14:49.