Страница 1 из 1

Добрый день. На днях возникла проблема со Smart Vision 700:

Добавлено: 15 авг 2007, 19:54
Konstantin
Добрый день. На днях возникла проблема со Smart Vision 700: при любом (даже при "околосекундном") прерывании питания UPS стал просто выключается. Проблема возникла сразу - день назад все было нормально, а потом перестало. Self-test вызывает тот же эффект - немедленное отключение. Такое ощущение, что батареи просто нет. При этом AVR работает нормально (стабилизирует), батарея показывается полностью заряженной, типичная загрузка - 45-50%... Нет идей, что бы это могло быть?

Аппарату около двух лет, батарею менять не пробовал пока (может завтра гляну - только что еще один такой аппарат купил, пусть подзарядится сначала). Но, думается мне, это не батарея.
koyot©mail.ru

Re: Добрый день. На днях возникла проблема со Smart Vision 7

Добавлено: 16 авг 2007, 16:48
Volander
Поменяйте батарею. Именно она скорее всего у Вас отслужила срок. У меня абсолютно такая же была ситуация. Я поменял батарею на новую и все заработало!
mail_to_voland©mail.ru

Re: Добрый день. На днях возникла проблема со Smart Vision 7

Добавлено: 16 авг 2007, 22:33
Konstantin
Факт. Хотя и странно как-то выглядит. Сегодня поставил батарею от нового UPSа - заработало... Ладно, пойду завтра батарею покупать. :) Спасибо за наводку!
koyot©mail.ru