Master Vision MV1000 LT не контролирует состояние батарей!

Добавлено: 05 ноя 2011, 18:35
Venik25
Здравствуйте!
Совершенно случайно обнаружил, что батареи у моего Master Vision MV1000 LT разражены в 0%. Напряжения нет вообще! А UPS при этом заявляет что с батареями все нормально.
При отключении внешнего питания, UPS естественно выключается. Прошу сообщить с чем это может быть связано.
В дополнение:
Подключил амперметр и вольтметр. На батареи из UPS подается напряжение 41 вольт, течет небольшой ток (~10 ма).

Re: Master Vision MV1000 LT не контролирует состояние батаре

Добавлено: 07 ноя 2011, 19:15
Service Dept.
Master Vision MV1000 LT
Даже на истощенных батареях будет поддерживаться зарядное напряжение около 41,5В и отображаться уровень заряда 100% (т.к. он пропорционален напряжению).
Подключите вольтметр к линии батарей – проверьте (в сетевом режиме) что напр. каждой АКБ около 13,8В, если разброс сильный значит АКБ неисправны.
Включите инвертор, если инвертор исправен, а ИБП отключается при переходе в автономный режим - АКБ истощены/неисправны. Проверьте до скольки падает напряжение на линии АКБ в момент перехода в автономный режим. Если до ниже 30В -АКБ неисправны.
(Рекомендуемая емкость АКБ 42-150Ач.)