Добрый день, можете ли подказать какой номинал у конденсатор

Ярослав

Добрый день, можете ли подказать какой номинал у конденсатор

Сообщение Ярослав » 10 май 2010, 13:48

Добрый день, можете ли подказать какой номинал у конденсатора (NTC1) из ибп n-power mv-1000lt? и по какой причине он мог взорваться?
kamikadzerr©gmail.com
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: Добрый день, можете ли подказать какой номинал у конденс

Сообщение Service Dept. » 24 май 2010, 13:28

Перегрузка. Входной термистор. JNR20S050M /SG302 /др. При самостоятельном ремонте гарантия нарушается.
максим

Re: Добрый день, можете ли подказать какой номинал у конденс

Сообщение максим » 10 ноя 2010, 16:50

привет,у меня та же проблема,только похоже это не конденсатор
maximusson2©rambler.ru

Вернуться в «Master-Vision»