Страница 1 из 1

Можно ли сделать Master-Vision 1кВа менее шумным (два вентил

Добавлено: 19 апр 2008, 12:49
Роман
Можно ли сделать Master-Vision 1кВа менее шумным (два вентилятора последовательно, отключение вентилятора при нагрузке 0%)?
fdroman©rambler.ru

Re: Можно ли сделать Master-Vision 1кВа менее шумным (два ве

Добавлено: 29 апр 2008, 16:36
Service Dept.
- уменьшение потока воздуха приведёт к снижению порога перегрузки ибп или поломке ибп
- отключение вент. при нагр 0% нет т.к. даже в этом режиме силовые элементы греются (в т.ч. зу). (КПД ONLINE ибп максимален при наибольшей загрузке ибп.)
- возможно использование сверхтихих вентиляторов например <SAF-S84-E1> Ultra Silent

Re: Можно ли сделать Master-Vision 1кВа менее шумным (два ве

Добавлено: 12 июн 2008, 16:56
Павел
Отключение вентиляторов у ИБП повредит только в том случае, если температура вырастет выше дозволенного предела, а в остальном - без разницы!
biocore©yandex.ru

Re: Можно ли сделать Master-Vision 1кВа менее шумным (два ве

Добавлено: 16 июн 2008, 10:52
Service Dept.
В любой серверной кондиционеры поддерживают заданную температуру воздуха – отключите там во всех ибп вентиляторы и посмотрите что будет.