Сабж последнее время иногда начинает запускать и останавливать тест. Через время может перестать и через недельку другую начать снова. АКБ само собой сажаются понемногу. В чем может быть причина?
Отрывок лога:
2015/09/25 08:33:36 UPS passed internal self-test.
2015/09/25 08:33:04 UPS Test
2015/09/25 08:29:57 UPS passed internal self-test.
2015/09/25 08:29:12 UPS Test
2015/09/25 08:24:16 UPS passed internal self-test.
2015/09/25 08:22:47 UPS Test
2015/09/25 08:19:22 UPS passed internal self-test.
2015/09/25 08:18:40 UPS Test
2015/09/25 08:16:40 UPS passed internal self-test.
2015/09/25 08:16:08 UPS Test
2015/09/25 08:14:48 UPS passed internal self-test.
2015/09/25 08:13:49 UPS Test
2015/09/25 08:09:58 UPS passed internal self-test.
2015/09/25 08:08:15 UPS Test
2015/09/25 08:04:07 UPS passed internal self-test.
2015/09/25 08:03:40 UPS Test
2015/09/25 08:02:18 UPS passed internal self-test.
2015/09/25 08:00:14 UPS Test
2015/09/25 07:58:21 UPS passed internal self-test.
2015/09/25 07:57:14 UPS Test
2015/09/25 07:52:36 UPS passed internal self-test.
2015/09/25 07:51:30 UPS Test
2015/09/25 07:49:33 UPS passed internal self-test.
2015/09/25 07:48:14 UPS Test
и так уже более 12 часов.
MasterVision 3000 RM LT произвольно запускает тест батарей
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 25 сен 2015, 08:35
- Сообщения: 329
- Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
- Откуда: МОСКВА
- Контактная информация:
Re: MasterVision 3000 RM LT произвольно запускает тест батар
MasterVision 3000 RM LT
Сообщите серийный номер ИБП, название и срок службы АКБ.
-проверьте АКБ
-перезапустите ИБП (с полным отключением)
-в расписании комплектного ПО поставлен тест -уберите тест
-если есть SNMPадаптер _удалённо кто-то/или программа по HTTP/SNMP запускает тест - проверьте настройки адаптера/ПО работающего сним/ или временно отключите адаптер от сети и кроссовер кабелем только к одному проверенному тестовому пк подключите. Уберите временно адаптер и проверьте в комплектном ПО прогоняется ли автотест.
-сбросьте все настройки автотестирования в адаптере и в ПО и уберите/отключите все коммуникац кабели и адаптеры. Запустите ИБП сам по себе, проверьте прогоняется ли автотест.
-если это не помогло, значит ИБП забит пылью/сломан -надо чистить и/или в ремонт.
Сообщите серийный номер ИБП, название и срок службы АКБ.
-проверьте АКБ
-перезапустите ИБП (с полным отключением)
-в расписании комплектного ПО поставлен тест -уберите тест
-если есть SNMPадаптер _удалённо кто-то/или программа по HTTP/SNMP запускает тест - проверьте настройки адаптера/ПО работающего сним/ или временно отключите адаптер от сети и кроссовер кабелем только к одному проверенному тестовому пк подключите. Уберите временно адаптер и проверьте в комплектном ПО прогоняется ли автотест.
-сбросьте все настройки автотестирования в адаптере и в ПО и уберите/отключите все коммуникац кабели и адаптеры. Запустите ИБП сам по себе, проверьте прогоняется ли автотест.
-если это не помогло, значит ИБП забит пылью/сломан -надо чистить и/или в ремонт.