Увеличение емкости батарей

Добавлено: 05 дек 2013, 21:14
Герман
Доброго времени суток! У меня Master-Vision 1000 LT, работает с тремя батареями по 65 а.ч. Можно- ли параллельно подключить еще столько , разумеется той же марки?

Re: Увеличение емкости батарей

Добавлено: 09 дек 2013, 18:57
Service Dept.
Доброго времени суток! У меня Master-Vision 1000 LT, работает с тремя батареями по 65 а.ч. Можно- ли параллельно подключить еще столько , разумеется той же марки?

____________
Да. См инструкцию:
Максимально-допустимая ёмкость
батарей для моделей LT: не ограничено**
__
Рекомендуемая ёмкость батарей
для моделей LT: 70..200 А•ч
__
3. Замечание для всех моделей 1кВА, 2кВА, 3кВА с индексом LT
Для увеличения времени автономной работы допускается подключение нескольких батарейных кабинетов к одному ИБП. Все кабинеты соединяются параллельно. Все кабинеты должны быть одинаковые (аккумуляторы одинакового типа, количества и ёмкости); тоесть принцип «то же напряжение тот же тип» должен строго выполняться. Каждый кабинет должен содержать защитный автомат или пре-дохранитель 32...40А.