Увеличение емкости батарей

Герман
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 мар 2013, 21:28

Увеличение емкости батарей

Сообщение Герман » 05 дек 2013, 21:14

Доброго времени суток! У меня Master-Vision 1000 LT, работает с тремя батареями по 65 а.ч. Можно- ли параллельно подключить еще столько , разумеется той же марки?
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: Увеличение емкости батарей

Сообщение Service Dept. » 09 дек 2013, 18:57

Доброго времени суток! У меня Master-Vision 1000 LT, работает с тремя батареями по 65 а.ч. Можно- ли параллельно подключить еще столько , разумеется той же марки?

____________
Да. См инструкцию:
Максимально-допустимая ёмкость
батарей для моделей LT: не ограничено**
__
Рекомендуемая ёмкость батарей
для моделей LT: 70..200 А•ч
__
3. Замечание для всех моделей 1кВА, 2кВА, 3кВА с индексом LT
Для увеличения времени автономной работы допускается подключение нескольких батарейных кабинетов к одному ИБП. Все кабинеты соединяются параллельно. Все кабинеты должны быть одинаковые (аккумуляторы одинакового типа, количества и ёмкости); тоесть принцип «то же напряжение тот же тип» должен строго выполняться. Каждый кабинет должен содержать защитный автомат или пре-дохранитель 32...40А.

Источник бесперебойного питания трехфазный цена

Вернуться в «Master-Vision»