Уважаемая техническа поддержка, вы не реагируете на сообщение:N-Power Pro-Vision 1000LT работает в режиме бай паса, инвертор отказал, на экране стрелкой показан режим бай паса.
Аккумуляторы заряжает, в резервном режиме сигнал отсуствия напряжения есть, на выходе на нагрузку напряжения нет. Что можно сделать?
akamal©rambler.ru
Уважаемая техническа поддержка, вы не реагируете на сообщени
- Сообщения: 329
- Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
- Откуда: МОСКВА
- Контактная информация:
Re: Уважаемая техническа поддержка, вы не реагируете на сооб
Ваш вопрос и ответ (19 января) есть на форуме.
Для нормального отображения форума делайте глубокое обновление CTRL+F5.
http://www.380v.ru/bb2/index.php5?stMod ... sageId=812
Ниже повторены вопрос и ответ:
вопрос akamal@rambler.ru 19 января 2011 13:39:08
N-Power Pro-Vision 1000LT работает в режиме бай паса, инвертор отказал, на экране стрелкой показан режим бай паса.
Аккумуляторы заряжает, в резервном режиме сигнал отсуствия напряжения есть, на выходе на нагрузку напряжения нет. Что можно сделать?
ответ tech@n-power.ru 19 января 2011 18:59:52
Отключите нагрузки, полностью перезапустите ИБП (с полным отключением), если инвертор не запускается, то ИБП сломан, требуется ремонт.
Для нормального отображения форума делайте глубокое обновление CTRL+F5.
http://www.380v.ru/bb2/index.php5?stMod ... sageId=812
Ниже повторены вопрос и ответ:
вопрос akamal@rambler.ru 19 января 2011 13:39:08
N-Power Pro-Vision 1000LT работает в режиме бай паса, инвертор отказал, на экране стрелкой показан режим бай паса.
Аккумуляторы заряжает, в резервном режиме сигнал отсуствия напряжения есть, на выходе на нагрузку напряжения нет. Что можно сделать?
ответ tech@n-power.ru 19 января 2011 18:59:52
Отключите нагрузки, полностью перезапустите ИБП (с полным отключением), если инвертор не запускается, то ИБП сломан, требуется ремонт.
Тема поднималась пользователем Anonymous 15 фев 2011, 18:16.