N-Power Pro-Vision 1000LT работает в режиме бай паса, инверт

Kam

N-Power Pro-Vision 1000LT работает в режиме бай паса, инверт

Сообщение Kam » 19 янв 2011, 13:39

N-Power Pro-Vision 1000LT работает в режиме бай паса, инвертор отказал, на экране стрелкой показан режим бай паса.
Аккумуляторы заряжает, в резервном режиме сигнал отсуствия напряжения есть, на выходе на нагрузку напряжения нет. Что можно сделать?
akamal©rambler.ru
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: N-Power Pro-Vision 1000LT работает в режиме бай паса, ин

Сообщение Service Dept. » 19 янв 2011, 18:59

Отключите нагрузки, полностью перезапустите ИБП (с полным отключением), если инвертор не запускается, то ИБП сломан, требуется ремонт.
Руслан
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 апр 2013, 12:18

Re: N-Power Pro-Vision 1000LT работает в режиме бай паса, ин

Сообщение Руслан » 28 апр 2013, 12:58

Проблема с 1000LT. Массирует на корпус и выдает завышенное напряжение, в чем может быть причина???
Напряжение непонятно "плавает" не могу замерить напряжение, как будто глючит тестер, но это происходит со всеми тестерами.
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: N-Power Pro-Vision 1000LT работает в режиме бай паса, ин

Сообщение Service Dept. » 20 авг 2013, 19:32

[http://www.380v.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=870]

Вернуться в «Pro-Vision»