Здравствуйте! Подскажите пожалуста почему на Pro-Vision 1000

Анатолий

Здравствуйте! Подскажите пожалуста почему на Pro-Vision 1000

Сообщение Анатолий » 24 дек 2007, 19:36

Здравствуйте! Подскажите пожалуста почему на Pro-Vision 1000LT категорически отказывается гаснуть желтая лампочка? Ее горение не зависит от положения вилки в розетке. Заземление в норме, т.к. на выходе стоит газовый котел с жесткими требования к заземлению и он работает. Батареи - 3 автомобильные АКБ по 90 А/ч
toll7©mail.ru
Даниил А.

Re: Здравствуйте! Подскажите пожалуста почему на Pro-Vision

Сообщение Даниил А. » 24 дек 2007, 21:35

В настоящее время ИБП Pro-Vision 1000/1000LT поставляются с отключенной функцией «индикация неправ. фазировки (ошибки во входной проводке)».
Описание функции:
При завышенном напряжении [Входная нейтраль]-[Земля], на экране появляется знак «перекрещенные линии» и загорается оранжевый светодиод предупреждения.
При отключенной функции знак «перекрещенные линии» и оранжевый светодиод предупреждения горят постоянно, независимо от правильности входных подключений.
Причина отключения:
В большинстве случаев (например комп. техника) индикатор не нужен.
В случае подключения оборудования требующего строгого соблюдения подключений НЕЙТРАЛЬ-ФАЗА-ЗЕМЛЯ, например котлов, рекомендуется использовать тестер и индикаторную отвёртку:
************
При использовании в качестве нагрузки котельного оборудования рекомендуется проверить правильность производимых подключений:
правильное подключение Pro-Vision 1000(LT):
1 ибп полностью отключен
2 проверить что в сетевой розетке:
-> напряжение нейтраль – земля около 0 Вольт
-> напряжение фаза - нейтраль в норме
-> нейтраль и земля не светятся (проверка индикаторной отверткой)
-> фаза светится (проверка индикаторной отверткой)
Проверить что используется надёжный очаг заземления.
3 включить сетевую вилку ибп в проверенную розетку
4 (только для LT) подключить к ИБП батарею аккумуляторов. Номинальное напряжение 36Вольт (3 аккумулятора соединяются последовательно). При необходимости можно подключать параллельно несколько ветвей по 36Вольт каждая, при этом используются аккумуляторы одинакового типа и ёмкости
5 включить ибп согласно инструкции
6 проверить что параметры ИБП (выходное напряжение, уровень заряда батарей и др.) в норме
7 подключить нагрузку к выходу ИБП (фаза, нейтраль, земля)
8 проверить что нет перегрузки
9 проверить правильность работы нагрузки (котла) во всех режимах работы ИБП:
- Байпасный режим (в течение запуска ибп)
- Сетевой режим (OnLine, работа от сети)
- Батарейный режим (Работа от батарей, входная сеть отсутствует)
Для имитации аварии (батарейный режим) НЕЛЬЗЯ ВЫДЕРГИВАТЬ ВХОДНУЮ ВИЛКУ – НАДО ОТКЛЮЧАТЬ АВТОМАТ В ПИТАЮЩЕМ РАСПРЕД ЩИТЕ (ОН РАЗРЫВАЕТ ТОЛЬКО ФАЗУ))

ЗАМЕЧАНИЯ для отдельных типов котлов требующих наличия глухозаземлённой нейтрали (некорректная работа если напряжение нейтраль-земля больше 0 Вольт.).
Замечание 1:
включить ИБП, проверить что на выходе ибп:
-> напряжение нейтраль – земля около 0 Вольт
-> напряжение фаза - нейтраль в норме
-> нейтраль и земля не светятся (проверка индикаторной отверткой)
-> фаза светится (проверка индикаторной отверткой)
проверить что это выполняется во всех режимах ибп:
- Байпасный режим (в течение запуска ибп)
- Сетевой режим (OnLine, работа от сети)
- Батарейный режим (Работа от батарей, входная сеть отсутствует)
Для имитации аварии (батарейный режим) НЕЛЬЗЯ ВЫДЕРГИВАТЬ ВХОДНУЮ ВИЛКУ – НАДО ОТКЛЮЧАТЬ АВТОМАТ В ПИТАЮЩЕМ РАСПРЕД ЩИТЕ (ОН РАЗРЫВАЕТ ТОЛЬКО ФАЗУ))
Если требования не выполняются - переверните сетевую вилку питания ибп на 180 град., так же проверьте очаг заземления, правильность входной и выходной проводки (нейтраль, фаза, земля).
Замечание 2:
Запрещается соединять накоротко нейтраль и землю на нагрузке. Делать это надо во входном щите до ИБП. В противном случае ибп может выйти из строя.
*****
так же функция индикации неправ. фазировки может быть включена (припаять конденсатор 1000...4700пФ параллельно диоду D62 (на главной плате за сетевым фильтром))
adv©n-power.ru
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: Здравствуйте! Подскажите пожалуста почему на Pro-Vision

Сообщение Service Dept. » 16 янв 2008, 16:15

Работа датчика неправильной фазировки будет восстановлена во всех поставляемых ИБП Pro-Vision 1000/1000LT с 03.2008.


Тема поднималась пользователем Anonymous 16 янв 2008, 16:15.

Вернуться в «Pro-Vision»