Хочу поставить кондиционер в серверную. Нужна отводимая мощн

Добавлено: 29 июл 2005, 12:53
Денис Иванцов
Хочу поставить кондиционер в серверную. Нужна отводимая мощность 2 кВт, но думаю - потянет ли моя система электроснабжения. Слышал, что пусковые токи кондиционеров могут достигать 10 номиналов. Какие на самом деле пусковые токи у кондиционеров?
densh©pisem.net

Re: Хочу поставить кондиционер в серверную. Нужна отводимая

Добавлено: 29 июл 2005, 12:54
Даниил Александров
Пусковой ток кондиционера превышает номинальный ток потребления в 2-10 раз. Значение коэфф. зависит от типа кондиционера т.е. от типа и конфигур. установленных в нем систем(вентиляторы, компрессоры, электроТЭНы, увлажнители, их колич. и т.д.). Пример - конд. EDA291: max. input current 20A inrush current 53A Для общей оценки потр. электр. мощность конд. в 2-3 раза меньше термич. мощности (холодопроизводительности).
adv©n-power.ru

Re: Хочу поставить кондиционер в серверную. Нужна отводимая

Добавлено: 16 фев 2006, 06:47
Шереметьева Элла
Здравствуйте. Ответь, пожалуйста на вопрос: номинальный ток для подключаемого оборудования составляет 27 А, мощность 45кВт, какой будет пусковой ток для данного типа нагрузки??? Как вычисляется, по какой формуле. Заранее благодарю.. Элла.
Sheremeteva_E©gmail.ru

Re: Хочу поставить кондиционер в серверную. Нужна отводимая

Добавлено: 14 апр 2006, 16:41
Даниил Александров
Точное значение пускового тока - это паспортный параметр.
Формулы нет.
Сильно зависит от типа нагрузки (а не только от номинальных тока и мощности).
adv©n-power.ru

Re: Хочу поставить кондиционер в серверную. Нужна отводимая

Добавлено: 10 ноя 2014, 09:54
randy5566
Здравствуйте, прошу консультации: кондиционирование в помещении осуществляется с помощью 2-х контурных прецизионных кондиционеров серии Milletnium ED фирмы EMICON. Работают два, необходим режим ротации для равномерной временной наработки в нормальном режиме. Вопрос: как обеспечить автоматический режим переключения, есть ли схема соединений по контактам (по позициями) или требуется дополнительное устройство (узел и т.п.). С уважением Виктор??

Re: Хочу поставить кондиционер в серверную. Нужна отводимая

Добавлено: 10 ноя 2014, 11:43
Service Dept.
Здравствуйте, прошу консультации: кондиционирование в помещении осуществляется с помощью 2-х контурных прецизионных кондиционеров серии Milletnium ED фирмы EMICON. Работают два, необходим режим ротации для равномерной временной наработки в нормальном режиме. Вопрос: как обеспечить автоматический режим переключения, есть ли схема соединений по контактам (по позициями) или требуется дополнительное устройство (узел и т.п.).
___
Схема, инструкция (в т.ч. описание ротации) есть - они находятся в вашем кондиционере -там ящичек пластмассовый. При монтаже эти документы не забираются, они предназначены для обслуживания конд. Для ротации дополнительные устройства не нужны, нужно только кабельное соединение кондиционеров (сеть ротации). Можете позвонить в СЦ, специалист по прецизионным кондиционерам ответит на ваши вопросы.