Сбой в работе Oberon Y 30-30

Yurbas
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 ноя 2014, 23:22

Сбой в работе Oberon Y 30-30

Сообщение Yurbas » 03 ноя 2014, 23:38

Добрый день

После длительного хранения на складе был подключен стабилизатор напряжения Oberon Y 30-30.

Напряжение стабилизирует по всем трем фазам, но при переключении тумблера на передней панели стабилизатора выдает некорректные значения вплоть до нулей.

в шкафу у одной из трех плат горит красная лампочка с надписью DL2 (Картинку прилагаю). Помогите пожалуйста разобраться, что это за ошибка и как с ней бороться (стабилизатор на гарантии).
Вложения
Сбой в работе Oberon Y 30-30
фото лампочки DL2
DL2.jpg (249.72 КБ) 9959 просмотров
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: Сбой в работе Oberon Y 30-30

Сообщение Service Dept. » 10 ноя 2014, 14:03

После длительного хранения на складе был подключен стабилизатор напряжения Oberon Y 30-30.
Напряжение стабилизирует по всем трем фазам, но при переключении тумблера на передней панели стабилизатора выдает некорректные значения вплоть до нулей.
в шкафу у одной из трех плат горит красная лампочка с надписью DL2 (Картинку прилагаю). Помогите пожалуйста разобраться, что это за ошибка и как с ней бороться (стабилизатор на гарантии).
_______
1 переключатель вольтметра в момент переключения (промежуточное положение) как и любой обычный переключатель ни к чему не подключен и показывает ноль
Другая возм. причина неправ. показ вольтметра -если его питание ниже нормы (вх. напр фазное ниже ~155-160В).
Что касается некорректных показаний – сообщите их.
1% это погрешность вых. фазного напряжения (СТАБИЛИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ФАЗНОМУ, А НЕ ПО ЛИНЕЙНОМУ НАПРЯЖЕНИЮ!)– проверяйте его своим тестером желательно профессиональным TRMS
А вольтметр стабилизатора имеет и свою погрешность большую чем у тестера и кроме того погрешность линейного наgряжения выше чем по фазному.
В базовой поставке обычный вольтметр. Если этого недостаточно, стабилизатор заказывается с опциями - мультиметр Digital Multimeter DMG700 и датчики тока.

2 DL1 и DL2 (это не неисправность), когда горят то показывают что вх напр вышло за паспортный диапазон (фазное) [ медленный выход за диапазон виден и обычным тестером, но если это краткие броски требуются измерения анализатором сети /осцилл. с датчиком тока.]
-DL1 (желт.) -занижено; DL2 (красн.) -завышено.

Сообщите 3 входных фазных и три выходных фазных напряжения. Сообщите нагрузку ( ток по каждой фазе по выходу).

Пожалуйста сообщите серийный номер стабилизатора