Добрый день
После длительного хранения на складе был подключен стабилизатор напряжения Oberon Y 30-30.
Напряжение стабилизирует по всем трем фазам, но при переключении тумблера на передней панели стабилизатора выдает некорректные значения вплоть до нулей.
в шкафу у одной из трех плат горит красная лампочка с надписью DL2 (Картинку прилагаю). Помогите пожалуйста разобраться, что это за ошибка и как с ней бороться (стабилизатор на гарантии).
Сбой в работе Oberon Y 30-30
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 03 ноя 2014, 23:22
Сбой в работе Oberon Y 30-30
- Вложения
-
- фото лампочки DL2
- DL2.jpg (249.72 КБ) 13776 просмотров
- Сообщения: 329
- Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
- Откуда: МОСКВА
- Контактная информация:
Re: Сбой в работе Oberon Y 30-30
После длительного хранения на складе был подключен стабилизатор напряжения Oberon Y 30-30.
Напряжение стабилизирует по всем трем фазам, но при переключении тумблера на передней панели стабилизатора выдает некорректные значения вплоть до нулей.
в шкафу у одной из трех плат горит красная лампочка с надписью DL2 (Картинку прилагаю). Помогите пожалуйста разобраться, что это за ошибка и как с ней бороться (стабилизатор на гарантии).
_______
1 переключатель вольтметра в момент переключения (промежуточное положение) как и любой обычный переключатель ни к чему не подключен и показывает ноль
Другая возм. причина неправ. показ вольтметра -если его питание ниже нормы (вх. напр фазное ниже ~155-160В).
Что касается некорректных показаний – сообщите их.
1% это погрешность вых. фазного напряжения (СТАБИЛИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ФАЗНОМУ, А НЕ ПО ЛИНЕЙНОМУ НАПРЯЖЕНИЮ!)– проверяйте его своим тестером желательно профессиональным TRMS
А вольтметр стабилизатора имеет и свою погрешность большую чем у тестера и кроме того погрешность линейного наgряжения выше чем по фазному.
В базовой поставке обычный вольтметр. Если этого недостаточно, стабилизатор заказывается с опциями - мультиметр Digital Multimeter DMG700 и датчики тока.
2 DL1 и DL2 (это не неисправность), когда горят то показывают что вх напр вышло за паспортный диапазон (фазное) [ медленный выход за диапазон виден и обычным тестером, но если это краткие броски требуются измерения анализатором сети /осцилл. с датчиком тока.]
-DL1 (желт.) -занижено; DL2 (красн.) -завышено.
Сообщите 3 входных фазных и три выходных фазных напряжения. Сообщите нагрузку ( ток по каждой фазе по выходу).
Пожалуйста сообщите серийный номер стабилизатора
Напряжение стабилизирует по всем трем фазам, но при переключении тумблера на передней панели стабилизатора выдает некорректные значения вплоть до нулей.
в шкафу у одной из трех плат горит красная лампочка с надписью DL2 (Картинку прилагаю). Помогите пожалуйста разобраться, что это за ошибка и как с ней бороться (стабилизатор на гарантии).
_______
1 переключатель вольтметра в момент переключения (промежуточное положение) как и любой обычный переключатель ни к чему не подключен и показывает ноль
Другая возм. причина неправ. показ вольтметра -если его питание ниже нормы (вх. напр фазное ниже ~155-160В).
Что касается некорректных показаний – сообщите их.
1% это погрешность вых. фазного напряжения (СТАБИЛИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ФАЗНОМУ, А НЕ ПО ЛИНЕЙНОМУ НАПРЯЖЕНИЮ!)– проверяйте его своим тестером желательно профессиональным TRMS
А вольтметр стабилизатора имеет и свою погрешность большую чем у тестера и кроме того погрешность линейного наgряжения выше чем по фазному.
В базовой поставке обычный вольтметр. Если этого недостаточно, стабилизатор заказывается с опциями - мультиметр Digital Multimeter DMG700 и датчики тока.
2 DL1 и DL2 (это не неисправность), когда горят то показывают что вх напр вышло за паспортный диапазон (фазное) [ медленный выход за диапазон виден и обычным тестером, но если это краткие броски требуются измерения анализатором сети /осцилл. с датчиком тока.]
-DL1 (желт.) -занижено; DL2 (красн.) -завышено.
Сообщите 3 входных фазных и три выходных фазных напряжения. Сообщите нагрузку ( ток по каждой фазе по выходу).
Пожалуйста сообщите серийный номер стабилизатора