Страница 1 из 1

какой е-майл для консультаций ..?

Добавлено: 28 ноя 2012, 10:50
БорисИваныч
Отправил три письма на адрес ...., tech@n-power.ru , требуется код 380 ..., отправил с кодом ..,
С уважением .

Re: какой е-майл для консультаций ..?

Добавлено: 30 ноя 2012, 12:06
БорисИваныч
Добрый вечер. Вопрос : " Должно включаться реле RY2 при подаче сетевого напряжения ? При условии : не установлены ключи 3710 .

Я наблюдаю появление импульсов управления на затворы 3710 после подачи сетевого напряжения ,через несколько секунд , но реле RY2 не включается .

С уважением .

Re: какой е-майл для консультаций ..?

Добавлено: 21 дек 2012, 17:23
Service Dept.
IОтправил три письма на адрес ...., tech@n-power.ru , требуется код 380 ..., отправил с кодом ..,
С уважением .
II Добрый вечер. Вопрос : " Должно включаться реле RY2 при подаче сетевого напряжения ? При условии : не установлены ключи 3710 .
Я наблюдаю появление импульсов управления на затворы 3710 после подачи сетевого напряжения ,через несколько секунд , но реле RY2 не включается .
III
Принесли после неудачного ремонта в областном сервисном центре , хочется отметить один + денег не взяли .
Они меняли ключи два раза .(понятное дело можно хоть 100 раз менять ) безрезультатно -горят , пропаивали драйвер ключей 3525 ??? не меняли .
Как реагирует N-POWER MEV-1000LT на броски сетевого напряжения до 380 Вольт ?
MASTER volt ,например , выгорает сетевой предохранитель и больше ничего .
(Я занимаюсь диагностикой отказов ИБП , ремонтом )
Прошу вашей консультации ..
1) Вопрос : Есть возможность получить принципиальную схему ?
2) Вопрос : Рентабельно ремонтировать сей девайс ?(ремонтопригодность конструкции под вопросом)
3) Вопрос : Какова вероятная причина отказа инвертора DC36\DC340 ?
С уважением .

_______________
На мои вопросы вы не ответили (см почту 28.11.2012 16:14 // 28.11.2012 19:09// 03.12.2012 11:13// 05.12.2012 12:06 //), значит нужны только схемы.
Схемы собственность завода. к рассылке запрещены
(по остальным вопросам -см ответы в сообщении ниже)