Добрый день! Есть Power Vision 3F на 60 кВА. Сейчас выдает ошибку "Short Circus"и пищит как ненормальный. Звук я отключил. Что это такое и как с этим бороться? Подскажите, пожалуйста.
r1457©mail.ru
Добрый день! Есть Power Vision 3F на 60 кВА. Сейчас выдает о
Re: Добрый день! Есть Power Vision 3F на 60 кВА. Сейчас выда
По сложным вопросам просьба звоните - тел. (495)9561919*106
adv©n-power.ru
adv©n-power.ru
Re: Добрый день! Есть Power Vision 3F на 60 кВА. Сейчас выда
"Short Circuit" -перегрузка/КЗ на выходе.
Снизить нагрузку до допустимого уровня! Перейти в эл. байпас. Перезапустить инвертор.
Проверить нет ли в нагр. оборуд с больш. импульсн./пусковыми токами.
adv©n-power.ru
Снизить нагрузку до допустимого уровня! Перейти в эл. байпас. Перезапустить инвертор.
Проверить нет ли в нагр. оборуд с больш. импульсн./пусковыми токами.
adv©n-power.ru
Тема поднималась пользователем Anonymous 21 авг 2006, 16:02.